ASPCN防雷技术论坛

标题: 防雷接地用扁铁或圆钢是按外表面积还是型材的截面面积计算考虑的 [打印本页]

作者: crazy    时间: 2010-7-12 16:20
标题: 防雷接地用扁铁或圆钢是按外表面积还是型材的截面面积计算考虑的
按照截面积,但是对于避雷针、引下线、接地有不同的要求,避雷针圆钢一般:1m以下直径12mm,1-2m16mm,烟囱上20mm;避雷带、网要求:圆钢不小于8mm,扁钢截面积不小于48mm2厚度4mm;引下线同避雷带规格;接地圆钢不小于10mm,扁钢截面积不小于100mm2厚度不小于4mm。都要求热镀锌材料。