ASPCN防雷技术论坛

标题: 中性点不接地的电力网优缺点是什么? [打印本页]

作者: crazy    时间: 2010-7-12 15:28
标题: 中性点不接地的电力网优缺点是什么?

   中性点不接地的供电方式,长期以来在10KV三相三线制供电系统中,得以广泛应用是因为有下述优点:

   1.采用中性点不直接接地的供电系统,相对于中性点直接接地的供电系统来说,供电可靠性较高,断路器跳闸的次数较少。特别是在发生单相瞬间对地短路时,由于该供电系统的故障电流是线路的对地电容电流,因而减小了设备的损害程度。

  2. 10KV电力网其线路对地面的距离较低,当发生单相接地时,三相的电压对称性不被破坏,短时间继续运行不会造成大面积的停电事故。

 中性点不直接接地的电力网

还有以下缺点:

  1. 当该系统的对地电容电流不能控制在允许范围内时,由于电弧形成周期性重燃,可能引起系统的内过电压,这种谐振过电压的数值可达2.5~3倍相电压的峰值。

  2.当发生单相接地故障时,非故障相的对地电压可能达到相电压的√3倍,将会由于故障相的绝缘损坏而导致大面积停电,因此必须在2h以内清除故障才能保证可靠地供电。

    3.在中性点不直接接地的供电系统中,采用了易饱和的小铁芯电压互感器,当运行参数偶合时将会产生铁磁谐振过电压。

[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2