1 行业应用概况
近年来,银行业的微电子设备遭受雷击事故报告直线上升。特别是雷电重灾区,频繁发生的雷暴,给金融计算机系统造成过严重的损失。由于我们的部分金融机构缺少完善的防护措施,加上现有新电子设备集成度高,一旦遭受雷电袭击容易损坏,产生的影响很大。每年雷雨季节,全国金融电子化系统总有不少雷害发生。
如2001 年,刚进入夏天,全国就有不少金融机构被雷电损坏计算机信息系统设备的报道。有的地方由于雷击的选择性,几乎年年有雷害,甚至每年有多次雷害。金融系统研究如何防雷已成为金融电子化工作迫在眉睫的课题。分支行的工作人员纷纷提出缺乏必要的防雷工作参考资料,使得工作无章可循,我国金融业信息化建设,历经十余年发展,业已初具规模。随着计算机技术和通信技术的迅猛发展,现代金融业对计算机网络和数据的依赖也越来越强。只有保障了计算机网络和数据的安全,才能保证金融业的安全,进而保证国民经济的安全。
金融业是经济社会中信息最集中的行业之一,也是继军事之后的第二大计算机用户,是民用第一大用户。目前,金融电子化建设正朝高速广域网发展,金融的全部业务都依赖电子数据处理。如果电子数据处理系统的任一环节发生故障,即使故障发生在支行,并且只是一个小小的组件失效,也会影响系统运行,进而影响正常的业务。计算机安全专家指出:金融的计算机系统只要失效两周,90%的企业都将关门,并可能诱发经济或社会危机。
和其它计算机信息系统一样,影响计算机信息系统实体(即硬件)安全的主要因素有许多,但过电压过电流所占比例较大。自20 世纪80 年代末我国金融业开始用计算机技术改造装备和工作方式以来,过电压和过电流损害不断发生,成为损坏金融计算机信息系统硬件进而影响金融业务的一大祸根。避雷、过压防护已成为具有时代特点的一项迫切要求。尤其是对银行系统,涉及国计民生。是安全防护等级要求较高的行业。也是行业工程检测部门的重点检查对象。对于银行电子系统的安全,各级主管一向来都是非常重视,关键在于实施过程中,能否保证既能保证可靠性,又能保证经济性。结算中心、数据中心、机房等项目的建设均大量使用了小型机、服务器等高端进口设备,目前防雷、接地系统的完善是项目验收的重要环节。而原有的计算机场站工作环境在过电压综合防护上多存在较大安全隐患,更有数量庞大的营业部、储蓄网点等尚未采用任何形式的过电压综合防护手段,形成了一个巨大的暂空白市场。
2 解决方案
银行金融系统对系统安全要求极高,各种原因造成的短暂的电力、通讯故障或设备损坏都有可能带来超过直接经济损失若干倍速的间接损失,对雷电过电压的防护也十分重视。
电源部分:应在银行供配电系统中安装多级电源过电压防护装置,分别在总配电、楼层分配电及机配电和设备前端安装不同防护级别的过电压保护器。当银行机房面积小、没有足够空间分级安装时可将两级防护在后级的位置安装一体化防护终端,达到泄放大电流和限制过电压到一定级别的目的。电源选择型号:根据电源制式不同在良欧全系列电源浪涌保护器中选取。
信号部分:银行金融系统各级别的机房间、电话银行系统与主机房间的数据通信利用互联网实时连接。总行、分行、网点间的连接多数采用光缆连接,但也有部分利用五类双绞线、电信部门提供的DDN、X.25 等数据专线或作为连接方式,电话银行常见的连接方式为用户通过PSTN 普通电话线与电话银行服务器连接。由于光缆本身为非金属线缆,并不会传导电流,所以不需要对光缆进行特别的防护处理。仅需在其进入机房的光分线盒处将内部金属加强芯及金属的防潮层做接地处理即可。双绞线、DDN 传输、PSTN 传输的线路在各网点前端设备的网络信号线入口处安装适用的信号线浪涌保护器。
接地:银行总行及分行机房所处环境多为银行自有的建筑,建筑自身结构的自然接地体已经能满足设备正常工作及保护接地的需要,涉及到要改造的为数不多。一些县市、镇的网点因条件所限,没有适合的自然接地装置可以利用,有些网点只用一根钢钎打入地中连接一条导线作为接地,这样的接地达不到防雷保护的效果,应对没有接地或类似接地不合格的网点进行接地系统的改造。常规的接地方法是在建筑或构筑物下方或周围地下埋设由水平及垂直接地体组成的接地装置,接地体一般采用镀锌钢材。在施工及使用中不可避免地要面临施工难度大、工程量大、接地效果不理想及接地装置使用寿命短、维护费用高的问题。欧地安科技开发的离子长效接地单元有效地解决了上述问题。它采用导电性高、耐腐蚀的铜合金为材料,配以技术先进的填充物,垂直敷设于土壤中,改善土壤导电性能、保持水分,使接地电阻值明显降低并长期保持稳定。
本文共 2 页,第 [1] [2] 页
3 参照标准
IEC 60364-4-43 1977 过电流保护
IEC 60364-4-442 1995 低压电气装置防止高压系统与地之间故障的保护
IEC 60364-4-443 1997 大气或操作过电压的保护
IEC 60364-4-444 1996 防电磁干扰(EMI)的保护
IEC 60364-4-473 1977 过电流保护措施
IEC 60364-5-534 1997 过电压保护器件
IEC 60364-7 1996 特殊装置与场所的要求
IEC 61200-52 1993 电气装置导则 第52 篇电气设备的选择和安装布线系统
IEC 61663 系列 通信线路防雷
IEC 61663-l 草案 第1 部分光纤装置
IEC 61663-2 草案 第2 部分采用金属导线的用户线路
IEC61643-1 1998.2 低压系统的电涌保护器第1 部分性能要求及测试
IEC61643-2 19977 低压系统的电涌保护器第2 部分选择与使用原理
IEC 61643-3 草案 低压系统的电涌保护器 第3 部分
IEC 1000-4-2 静电放电防护的试验方法
IEC 1000-4-3 辐射、射频、电磁场防护试验方法
IEC 1000-4-4 电气瞬态过程的防护试验方法
IEC 1000-4-5 浪涌防护试验方法
IEC 1000-4-6 高频射频电磁场感应的传导干扰的防护试验方法
IEC 1000-4-9 脉冲性电磁场防护试验方法
IEC 1000-4-10 衰减振荡性磁场防护试验方法
CISPR 15 电气照明和类似设备射频于扰测量方法和极限值
CISPR 22 信息技术设备射频干扰测量方法和极限值
K 11 1990 过电压和过电流防护的原则
K 12 1988 电信装置保护用气体放电管的特性
K 15 1995 远供系统和线路中继电器对雷电和邻近电力线路引起的干扰的防护
K 20 1990 电信交换设备耐过电压和过电流的能力
本文共 2 页,第 [1] [2] 页