ASPCN防雷技术论坛

标题: 等电位作业的一般要求 [打印本页]

作者: crazy    时间: 2010-7-12 14:59
标题: 等电位作业的一般要求

    1.使用范围

    等电位作业是作业人员在带电设备上直接进行作业。

    2.屏蔽措施

    (1)等电位电工必须穿全套屏蔽服(包括帽、衣、裤、手套、袜或导电鞋,不同),且各部连接可靠,才能进入电场。

    (2)根据使用范围不同,屏蔽服分Ⅰ、Ⅱ两型,其性能和使用范围符合GB6568.1~GB6568.2-2000《带电作业用屏蔽服装》和《带电作业屏蔽服装试验方法》的规定。

    (3)屏蔽服在使用前应进行外观检查,当发现损坏和毛刺状时进行整套衣服电阻测量,符合要求后才能使用。

    (4)等电位电工穿好屏蔽服后,外面不得在穿其他衣服,里面应穿阻热内衣。

    (5)屏蔽服主要作用为屏蔽电场,故严禁将其作载流体使用。如更换阻波器时,不得用屏蔽服短接阻波器;在中性点非有效接地系统的电气设备上进行带电作业时,不得将其作为单相接地的后备保护等。但允许横担侧或导线侧电工通过屏蔽服短路靠横担侧或导线侧1~2片绝缘子。

    3.电位转移

    (1)在电位转移过程中,严禁等电位电工用裸露部位和头部进行。否则将有副值大的暂态电容电流流进人体。

    (2)电位转移主要有以下两种方法:

    ①穿戴全套屏蔽服的等电位电工用手转移电位;

    ②用特制的电位转移杆转移;

    (3)如使用电位转移杆转移电位,带电线夹与等电位电工连接的软铜线长度应适当,严防因软铜线过长而缩短带电体的对地距离。

    (4)等电位电工转移电位距离应满足《安规》的规定。

    (5)等电位电工站在挂梯、竖梯上转移电位前,应在梯上系好安全带,在得到工作负责人许可后才能进行。

    4.进入电场

    (1)沿直立式绝缘竖梯(包括双脚梯、丁字梯、独脚梯、升降梯、绝缘操作台)进入。

    ①直力式绝缘梯竖梯均已地面为依托竖力,使用于输、配电线路截面较小或因断股损伤不宜悬挂软梯的导、地线或布线复杂的变电内使用。

    ②双脚梯、独脚梯、升降梯的高度以不超过13m为宜。使用时,应根据其高度不同设置1~3层四方绝缘拉绳。每四方拉绳应互为90。,且对地夹脚应在30。~45。之间。如因场地限制,不能满足要求时,也必须利用建筑物设法使用其牢固、稳定,严禁以人作为拉绳的锚固点。

    ③人字梯应根据其长度增设横撑支承,以增加刚度。与此同时,亦应设置2~4根稳固梯身的绝缘拉绳。

    ④直力式绝缘竖梯的竖立或放到,应设保护绳保险,防止突然倾倒。

    (2)沿挂梯(包括软梯和硬质挂梯)进入

    ①挂梯系以导、地线或横担为依托悬挂。使用前,应按《安规》要求核对导、地线截面,必要时还应验算其强度。

    ②等挂梯的等电位电工身上应系报安绳,其尾绳头由地面电工配合拉紧。

    ③等电位电工攀登挂梯时,地面电工应将挂梯下端拉紧,使梯身垂直地面。

    ④导、地线驰度应挂梯和等电位电工攀登而下降,加上人体高度后,带电体对地和对交叉跨越距离应满足《安规》要求。

    ⑤瓷横担线路和上、下层布线的上层导线不得使用挂梯作业。

    (3)沿平体(包括转动平梯)进入

    ①平梯均以塔身为依托且基本垂直带电体组装,等电位电工只能沿梯骑马式移至梯头进入电场,但每次移动距离不能过长。

    ②平梯组装后,其前端应有吊拉绳。吊拉绳与平梯的夹角大于30。。如梯长大于2.5m时,梯身中间应增设吊拉绳。必要时,梯头两侧可增设控制绳,以增加梯身的稳固性。

    ③如因设备限制,沿平梯通道进入电场的安全距离(包括组合间隙)不能满足〈安规〉要求时,推荐采用转动平梯进入。

    ④转动平梯一般平行于导线组装,等电位电工移动至前端坐稳,地面电工利用梯间控制绳将梯身旋转至带电体附近并将其稳固后,等电位电工方可进入电场。

    ⑤采用转动平梯进入电场过程中,等电位电工与接地体(杆塔、拉线)及带电体的组合间隙均应满足《安规》要求。


本文共 2 页,第  [1]  [2]  页

    (4)乘绝缘斗臂车的绝缘斗进入

    ①绝缘斗臂车适用于交通方便且布线复杂的场合进行等电位作业。

    ②绝缘臂是主绝缘,其最短有效绝缘长度及其耐压水平应符合《安规》规定。

    ③绝缘斗臂车应停固在作业处的最佳位置,使绝缘臂的伸缩、升降具有较大的活动空间。

    ④在预定作业处试操作一次,确认液压转动、回转、升降、伸缩系统工作正常,制动装置可靠后,再将空斗接触带电体5min,其泄漏电流最大值不得超过500µA.

    试操作符合要求后,才能载入作业。

    ⑤利用绝缘斗臂车对35kv设备进行作业时,由于其相间距离较小,应采取有效措施,严防绝缘斗同时触及两相导线。

    ⑥在使用过程中,除发动机不得熄火外,还应不断监视泄漏电流是否增大,绝缘斗是否下降,以便及时处理异常现象。

    ⑦凡具有上、下绝缘段而中间用金属连接的绝缘伸缩臂,在作业过程中,作业人员不得触及上、下绝缘段间的金属体。

    ⑧绝缘斗臂车移动时,绝缘伸缩臂应放在支架上。

    (5)乘座椅(吊篮)进入

    ①座椅(吊篮)使用于220kv~500kv塔高、线巨大的直线塔等电位作业。

    ②座椅(吊篮)四周必须用四根吊拉绳稳固悬吊。固定吊拉绳的长度,应准确计算或实际丈量,务求等电位电工进入电场后头部不超过导线侧第一片绝缘子。

    ③座椅(吊篮)的升降速度必须用绝缘滑车组严格控制,做到均匀、慢速,不得过快。进入电场时的多组合间隙放电电压必须满足要求。

    (6)沿绝缘子串进入

    ①此种方法适用于沿双串耐张绝缘子串进入强电场或在其上更换单片绝缘子作业。直线绝缘子串一般不宜采用此种方法。

    ②采用此种方法的条件:组合间隙和经人体短接后的良好绝缘子片数均需满足《安规》要求,二者缺一不可。否则,应采用其他作业方法,以确保人身安全。

    ③等电位电工沿绝缘子串移动时,手与脚的位置必须经常保持对应一致,且短接的绝缘子不的超过三片。

    等电位电工所系保安绳,应绑在手扶的绝缘子上,并与等电位电工同步移动。


本文共 2 页,第  [1]  [2]  页