本标准参照采用国际电工标准 IEC 99—1《避雷器 第一部分;交流系统用阀式避雷器》(1970年版和IEC 99—2《避雷器 第二部分:排气式避雷器》(1962年版)。
1 主题内容与适用范围
本标准规定了避雷器的专用术语。本标准主要供制订标准,编写技术文件、翻译专业手册、教材、书刊等使用。
2 基本术语
2.1 避雷器
过电压限制器 surge arrester
是一种过电压限制器,当过电压出现时,避雷器两端子间的电压不超过规定值,使电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。
2.2 阀式避雷器 valve type surge arrester
non-linear resistor type surge arrester
由非线性电阻片或非线性电阻片与放电间隙串联(或并联)组成的避雷器,包括碳化硅和金属氧化物避雷器。
2.3 碳化硅阀式避雷器 silicon carbide valve type surge arrester
由碳化硅非线性电阻片与放电间隙串联阻成的避雷器。
由碳化硅非线性电阻片与非磁吹放电间隙串联组成的避雷器,为普通阀式避雷器。
由碳化硅非线性电阻片与磁吹放电间隙串联组成的避雷器为磁吹阀式避雷器。
2.4 金属氧化物避雷器 metal oxide surge arrester
由金属氧化物电阻片相串联和(或)并联有或无放电间隙所组成的避雷器,包括无间隙和有串联、并联间隙的金属氧化物避雷器。
2.5 无间隙避雷器 surge arrester without gaps
仅有非线性电阻片相串联和(或)并联、无并联或串联放电间隙所组成的避雷器。
2.6 有串联间隙避雷器 surge arrester with series gaps
由非线性电阻片与放电间隙相串联组成的避雷器。
2.7 有并联间隙避雷器 surge arrester with shunt gaps
由非线性电阻片与放电间隙并联组成的避雷器。
2.8 排气式避雷器 expulsion-type surge arrester
利用灭弧腔内电弧与产气材料接触所产生的气体来切断续流的一种避雷器。
2.9 放电计数器 discharge counter
记录避雷器的动作(放电)次数的一种装置。
3 阀式避雷器
3.1 基本部分
3.1.1 避雷器元件 unit of an arrester
组装好的一个完整避雷器部件,可与其他元件串联和(或)并联构成更高额定电压和(或)更高标称放电电流的避雷器。
3.1.2 避雷器比例单元 section of an arrester
按要求组装好的一个避雷器部件,对某种特定试验,它必须能代表整只避雷器的特性,其放电间隙和(或)非线性电阻片都与整只避雷器成一定的比例。避雷器比例单元不一定是避雷器的元件。
3.1.3 非线性电阻片 non-linear resistor of an arrester
阀片
具有非线性伏安特性的电阻片,在过电压时呈低电阻,从而限制避雷器上的电压,而在正常工频电压下呈高电阻,能限制通过避雷器的电流。
3.14 串联放电间隙 series spark gap of an arrester
由绝缘体将电极隔开而构成并与避雷器的非线性电阻片相串联使用的单个或多个间隙。
3.15 并联放电间隙 parallel spark gap of an arrester
与非线性电阻片相并联的放电间隙。
3.16 磁吹放电间隙 magnetically blown spark-gap of an arrester
靠电磁力的作用,推动电弧,以改善避雷器灭弧能力的一种放电间隙。
3.1.7 避雷器的内部均压系统 internal grading system of an arrester
以专用的均压电容器、电阻器及内部均压电极与避雷器的放电间隙或非线性电阻片适当连结,使避雷器的放电间隙或非线性电阻片上的电压分布均匀所采用的一种装置。
3.18 避雷器的均匀环 grading ring of an arrester
避雷器的一种金属部件、通常为圆环形,用以改善避雷器静电场的电位梯度或电压分布。
3.1.9 避雷器压力释放装置 pressure-relief device of an arrester
用于释放因避雷器内部故障而引起内部增高的压力,以防止避雷器爆炸的一种装置。
3.1.10 避雷器的脱离器 arrester disconnector
在避雷器故障时,使避雷器引线与系统断开,以排除系统持续故障,并给出故障避雷器的可见标志的一种装置。它没有切断故障电流的能力,故不一定能防止避雷器爆炸。
3.1.11 避雷器的额定电压 rated voltage of an arrester
是施加到避雷器端子间最大允许工频电压有效值,按照此电压设计的避雷器能在所规定的动作负载试验中确定的暂态过电压下正确地工作,它是表明避雷器运行特性的一个重要参数,但它不等于系统额定电压。
3.1.12 避雷器的额定频率 rated frequency of an arrester
能使用该避雷器的电力系统的频率。
3.1.13 避雷器的放电电流 discharge current of an arrester
避雷器动作时,通过避雷器的冲击电流。
3.1.14 避雷器的标称放电电流 nominal discharge current of an arrester
用于划分避雷器等级的具有8/20波形放电电流峰值(以kA为单位)。
3.1.15 阀式避雷器的续流 follow current of valve type arrester
避雷器动作时或动作后、由相连接的电源流经避雷器的电流。
3.1.16 避雷器的残压 residual voltage of an arrester discharge of an arrester
放电电流通过避雷器时,其端子间的最大电压值。
3.1.17 雷电冲击电流 lightning impulse current
一种8/20波形的冲击电流,因设备调正的限制,视在波前时间的实测值为7~9μs,波尾半值时间为18~22μs。
3.1.18 操作冲击电流 switching current impulse of an arrester
视在波前时间大于30μs而小于100μs,波尾视在半峰值时间近似为视在波前时间2倍的冲击电流。
3.1.19 方波冲击电流 rectangular impulse current
迅速上升到最大值,在规定时间内大体保持恒定,然后迅速降到零值的冲击波。
3.1.20 陡波冲击电流 steep current impulse
具有视在波前时间为1μs的冲击电流。
本文共 2 页,第 [1] [2] 页
3.1.21 冲击电流耐受能力 current impulse withstand discharge capacity
冲击电流通流容量
在规定的波形(方波、雷电和线路放电等)情况下,非线性电阻片耐受通过电流的能力,以电流的幅值和次数表示。
3.1.22 动作负载试验 operating duty test
用于确定避雷器在规定的条件下可靠重复动作的能力。
模拟雷电过电压动作的试验称为雷电冲击动作负载试验。
模拟操作过电压动作的试验称为操作冲击动作负载试验。
3.1.23 雷电冲击动作负载试验 lightning operating duty test
按照所规定的试验程序和条件,向试品施加规定次数和幅值的雷电冲击电流以及规定幅值的电源电压,以考核度试品耐受能力的一种试验。
3.1.24 操作冲击动作负载试验 switching surge operating duty test
按照所规定的试验程序和条件,向试品分别施加规定次数和幅值和长持续时间冲击电流及规定电源电压值,以考核试品耐受能力的一种试验。
3.1.25 非线性系数 non-linear coefficient
非线性电阻片的伏安特性一般可用下式表示:
式中:U——非线性电阻片的电压(峰值),kV;
α——材料的非线性系数;
β——1/α;
C——材料常数;
K=(1/C)β;
I——通过电阻片的电流(峰值),kA。
3.1.26 避雷器的保护特性 protective characteristic of an arrester
表征避雷器保护作用的特性数值,对于有串联间隙的避雷器由下列四项构成:
a. 避雷器冲击放电伏秒特性曲线;
b. 在标称放电电流下避雷器的残压;
c. 避雷器操作冲击放电伏秒特性曲线;
d. 在操作冲击放电电流下避雷器的残压。
对无间隙金属氧化物避雷器,其保护特性由下列参数构成:
a. 陡波冲击电流下的残压;
b. 雷电冲击电流下的残压;
c. 操作冲击电流下的残压。
3.1.27 避雷器的保护范围 protective range of an arrester
从避雷器到被保护设备之间导线的最大允许长度,在该范围内被保护设备上的过电压不超过规定值。
3.1.28 预期电流 prospective current
在回路的给定点,用阻抗可忽略的导体短接后,在该导体上流过的电流。
3.1.29 短路功率因数 short circuit power factor
短路开始瞬间,预期电流(交流电流)与相应的电压(电动势)之间相位差的余弦。
3.2 有串联间隙避雷器
3.2.1 避雷器的间隙放电 gap sparkover of an arrester
避雷器间隙的击穿放电。
3.2.2 避雷器的工频放电电压 power-frequency sparkover voltage of an arrester
施加于避雷器端子间使避雷器全部串联间隙击穿放电时,测得工频电压的峰值被 除所得的商。
3.2.3 避雷器的冲击放电电压 impulse sparkover voltage of an arrester
以给定波形和极性的冲击电压施加到避雷器上,在其放电之前所达到的电压最大值。
本文共 2 页,第 [1] [2] 页
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |