作者: zhouping1011    时间: 2010-6-30 10:48
标题: 关于电涌保护器前端加空开的问题
有的厂家为了防止电涌保护器起火燃烧在电涌保护器前端加装空开,不知道这样的效果如何,请高手帮忙?
作者: 云间闪电    时间: 2010-6-30 11:35
看看GB500343-2004图5.4.1-1
作者: zhouping1011    时间: 2010-6-30 14:09
图看了,但是最近看文章好像有关于4+0和3+1两种类型前面加开关的分析,好像是有区别的呀!
作者: 斯峰    时间: 2010-6-30 20:44
呵呵~~仔细看了??GB343上画的是熔断器的。。。
作者: 凄零飘美    时间: 2010-7-1 00:18
熔断器效果会好点 但是更换起来麻烦 主要就是防止暂态过电压(TOV)引起的SPD的故障如起火 爆炸等 SPD不能耐受TOV故障时加后备保护 如熔断器 低压断路器等是很有必要的
作者: 阿甘    时间: 2010-7-4 11:51
参考一下这篇论文,有关于这个问题的论述http://www.docin.com/p-40006026.html
http://www.docin.com/p-40005982.html
作者: zhouping1011    时间: 2010-7-13 10:54
回复 ljjcxy 的帖子


    受教了。
作者: zhouping1011    时间: 2010-7-13 15:48
对于4+0型电涌保护器来说,假设其作为第二级防护,根据上述资料其前端应加装32A的空气,但当其短路时,因为它是以地面作为参考,这样流过它的短路电流应该不到32A吧,这样前端的空开就起不到保护的作用了。
作者: 重庆死鸡    时间: 2010-8-10 03:49
参考一下这篇论文,有关于这个问题的论述
ljjcxy 发表于 2010-7-4 11:51



谢谢!


作者: flyfish    时间: 2010-8-18 13:30
熔断器正解。。