ASPCN防雷技术论坛
标题:
复合型一体化浪涌保护器与普通模块式浪涌保护器的区别
[打印本页]
作者:
阿甘
时间:
2010-6-13 17:13
标题:
复合型一体化浪涌保护器与普通模块式浪涌保护器的区别
技术支持:18603020821 深圳艾尔特技术通讯技术有限公司 更多资料详见:
http://www.tj-spd.cn/fanglei/60/2130.html
国际上电涌保护器采用的金属氧化锌阀片主要采取两种连接方法:
一个是以美、英为主的采取多片金属氧化锌并联使用的方法,使用的标准为UL1449第二版,
英国Palmas、英国Furse(费尔斯)、美国MCG、美国ALLTEC。
(用于附加值高、精密程度高的电子信息系统保护)
另一个是以法、德为主的采取单片金属氧化锌技术的方法,使用的标准为IEC61643-1-2,
进口模块和国产的产品主要依据德国、法国标准,采用了单模块,单阀片的结构。
复合型电浪涌保护器采用多个压敏
电阻
矩阵排列在电路板上,而传统的模块式电浪涌保护器采用单一压敏
电阻
泄流,从保护的角度来看,如果单一压敏
电阻
一旦受到损坏或失效,则被保护设备,将失去保护,而多个压敏电阻并联使用,一旦其中的一、二个压敏电阻被损坏,而其它的完好者仍可以担任保护任务;
由于采用了多片低通流量的压敏电阻并联的结构,因此可以将Up值限制在很低的范围内,最低可达到600V,这对于保护富价值高的精密仪器和设备具有重要的意义。
疑问:采用多个氧化锌阀片并联结构时,当点用来临时会同时导通吗?
实验室研究发现:当多个压敏电阻并联时,如果作用在并联电路上的电压为300V时,电流的99.4%通过较低电压特性的压敏电阻,当作用在并联电路上的电压为500V时,流经电流比为57:43,当电压大于1000V时,流经多个压敏电阻的电流几乎相同。
实验室数据表明(雷电防护中金属氧化锌阀片使用研究,上海市防雷中心 蔡振新)
(一)由于MOV阀片性能不一致,特别是1mA下压敏电压不一致,会造成在小电流(125~750A)冲击下多片MOV阀片并联时,每个阀片吸收雷电能量不一致。
(二)
在大电流(3000~10000A)冲击下
,
即使MOV阀片性能不太一致,多片并联使用时每片MOV阀片吸收雷电能量基本一致。
(三)
因此,只要对MOV阀片略加挑选配对,且利用保险丝阻抗帮助平衡电流,多片MOV阀片是可以并联使用的,不会因吸收能量不一致而产生热崩溃或提早老化。
压敏电阻与陶瓷放电管串联合用的作用
漏电电流大小直接关系到压敏电阻的工作的稳定性,关系到电浪涌保护器的使用寿命,是电浪涌保护器最为重要的指标,一般单一压敏电阻的电浪涌保护器是依据压敏电阻的使用寿命决定,一般在3-5年,不会更长,复合型浪涌保护器的使用寿命比普通模块式电浪涌保护器更长,一般在10年,甚至达到15年。
复合式电浪涌保护器采用压敏电阻、气体放电管和瞬态二极管组合的放电电路,陶瓷放电管在其中担当开关作用,有效阻隔了压敏电阻的泄漏电流,所以它的漏电电流为零。我国铁路信号机房的电源浪涌保护器均采用了这种结构,有效地避免了单一的氧化锌阀片因为漏电流而造成的老化、自燃等现象,并且大大增加了氧化锌阀片的使用寿命。
作者:
阿甘
时间:
2010-6-19 12:08
作者:
mikelt
时间:
2010-7-16 17:21
什么啊 ,搞的那么复杂,哄哄外行还行。
作者:
mikelt
时间:
2010-7-16 17:22
"在大电流(3000~10000A)冲击下"
现在国产的单片压敏可以通流30KA
作者:
阿甘
时间:
2010-7-24 12:15
什么啊 ,搞的那么复杂,哄哄外行还行。
mikelt 发表于 2010-7-16 17:21
你算内行吗?要学会去了解别人的优势,先进的东西,别总认为一个氧化锌就是完美的,停在那里不动了。
作者:
mikelt
时间:
2010-7-29 14:28
从你发的帖子上看不到先进的东西,看到的都是现行的技术
作者:
阿甘
时间:
2010-7-29 14:41
先进的东西和现行的技术没有矛盾吧,莫非先进的东西是还没有出来的东西?
作者:
shuxioufire
时间:
2010-7-29 17:02
多个并联一般的厂家做不好,单片的比较好控制一些,还有一个问题,就是体积的问题,多片的体积要做小是比较困难的,放在一个箱子里面还可以,如果防在模块里面17.5宽的那种模块,好象不是很好操作,单片的就无所谓了.
作者:
阿甘
时间:
2010-7-29 20:36
那种复合型的当然是在箱体里面了,英美标准做出来都是这个样子的
作者:
重庆死鸡
时间:
2010-8-10 03:46
不管怎么说技术上肯定比单片的好,不过价格立马涨上去很多,甲方舍不得银子甚至根本承受不了的话还不是白搭
作者:
flyfish
时间:
2010-8-18 13:31
一体化可以接直击雷电流。。。模块的不行。。放电电流太小。。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2