ASPCN防雷技术论坛

标题: 电压保护水平、限制电压、残压三者的区别与联系! [打印本页]

作者: 雷鸣电闪    时间: 2010-5-26 14:33
标题: 电压保护水平、限制电压、残压三者的区别与联系!
本帖最后由 雷鸣电闪 于 2010-5-26 14:39 编辑

之前对这三个术语一直混淆!今天算了弄明白了!和大家分享下!

限制电压是用 规定波形 电流从0.1In到In或者Ipeak中的最高残压。

电压保护水平又是大于等于最大限制电压。

电压保护水平>限制电压>残压


作者: 斯峰    时间: 2010-5-26 22:18
没看懂啊。。。

概念还是看不懂啊。。

既然最大电压峰值叫限制电压。。。又哪里来的限制电压最高值??



作者: ghjcloud    时间: 2010-5-26 22:43
汗,小钟!
作者: 凄零飘美    时间: 2010-5-27 13:05
我同意斯峰的意见 呵呵 钟哥 个人认为残压是用电流波冲击时的两端电压峰值 8/20 10/350 而限制电压是是1.2/50、组合波等的两端电压峰值
Measured limiting voltage:the maximum magnitude of voltage that is measured across the terminals of the SPD during the application of impulses of specified waveshape and amplitude.Residual voltage:the peak value of voltage that appears between the terminals of an SPD due to the passage of discharge current.可见,残压的概念强调了放电电流通过SPD时的两端间的电压峰值而限制电压却只说是impulses,并未提及是电压还是电流。
作者: 雷鸣电闪    时间: 2010-5-30 11:41
这三个概念确实有些乱!大家也可以说说你们认为这三者的区别和联系!偶学习学习!
作者: 斯峰    时间: 2010-5-30 22:19
还好有人支持啊
个人觉得,,把这3个概念倒过来理解就好了。。。
先残压然后限制电压再电压保护水平。。

残压先天的。。所选用的防雷器件就决定的了。。要想雷电流大,它的残压就高。。。

限制电压和电压保护水平都是人为定的。。
按照一定波形实验相应的冲击电流来定的。。

上面的只是单独针对防雷器来说的。。。。实际中电压保护水平还考虑SPD的接线距离等因素。。
作者: 斯峰    时间: 2010-5-30 22:43
再补充补充。。。
电压保护水平Up是根据设备的耐冲击过电压保护电压水平来定的,像4KV2.5KV1.5KV什么的。
为了防雷分级。。
所以从各个厂家的防雷器标示就可以看出。。如果这个防雷器用作C级防护的话,那么只要标小于等于2.5KV就可以。。。。。。。。。。如果是D级精细保护的话,,那么小于等于1.5KV就可以。。并不能反映出防雷器真正在标称放电电流时的精确数值。。

一般的来讲  电压保护水平>限制电压这种关系是成立的。。但不是绝对的原因就不讲了
呵呵~~~

作者: 雷鸣电闪    时间: 2010-5-31 10:13
楼上挺有见解的!说的挺好~!
作者: 斯峰    时间: 2010-5-31 14:17
大家能理解就好了。。。。。。。。
共同探讨。。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2