新手请教,这样的房子用柱内主筋做防雷引下线可以吗?
[打印本页]
作者:
grandson
时间:
2010-4-29 11:26
标题:
新手请教,这样的房子用柱内主筋做防雷引下线可以吗?
各位达人你好,本人新手前来讨教。
楼房的大概情况是,面积约250方,地下深埋14~16米不等的圆形钢筋铁笼水泥混凝土桩20个 ,桩体直径0.8米;楼高5层平顶。每层楼面用如附图的方法轧铁加混凝土。
如图的楼房如做防雷是否可以用柱内主筋做防雷引下线?如何做?
希望能大家给个答案,谢谢
作者:
hannan
时间:
2010-4-29 13:35
完全可以,要注意用做引下线的主筋需做好焊接,保持上下贯通,焊接长度要达到要求
作者:
飞天小猪
时间:
2010-4-29 16:55
可以的,保证等电位连接即可
作者:
grandson
时间:
2010-4-29 17:08
回复
2#
hannan
谢谢版主的诚意回复,但楼房初建是没有好好考虑,只有地下深埋部分的十几米的主筋做了焊接,地面以上的钢筋(包括柱铁的连接)只是用多根轧线轧紧没焊接。
问题来了,如果这样是否还是可以在楼顶将所有主筋焊一圈8厘铁作电网,再在最高处加引闪器做防雷呢?好像有方法可以测这做法的可行性?
谢谢回复
作者:
grandson
时间:
2010-4-29 17:09
本帖最后由 grandson 于 2010-4-29 17:26 编辑
回复
3#
飞天小猪
请问如何测定等电位连接?
看来要恶补这方面的知识
作者:
飞天小猪
时间:
2010-4-29 17:14
回复
5#
grandson
保证每一层的钢筋都连接 引下线与主钢筋都连接 总之就是把建筑及引下线所有金属都连接起来共同接地 组成法拉第笼
作者:
grandson
时间:
2010-4-29 17:28
回复
6#
飞天小猪
多谢小猪的回复,本人不是专业人士,手头只有个数字万用表,能做检测吗?
作者:
grandson
时间:
2010-4-29 19:20
现在楼房差不多已经完工,楼顶留下几十条从顶楼面引出铁(本意留做护栏固定用),是否用断点法,测量每条邻近引铁之间的电阻是否少于10欧姆,以此确定建筑物内钢筋的连通性能。
补充一下,附图左边的松树去年一次雷击中遭殃,当时用来支撑的竹子爆炸,树炸开几段,幸好楼房没事,这是否预兆楼房的结构有问题?但是楼房还比树高一点[img][/img]
作者:
lou85372232
时间:
2010-4-30 14:29
楼主的好贴`
弱弱的补充一下`等电位连接很难测量的`
2楼说得对`只要工作不马虎`达到规范要求就行了
作者:
飞天小猪
时间:
2010-5-2 11:59
回复
7#
grandson
如果出略测量的话 可以的
作者:
ngqxj_LJ
时间:
2010-6-10 11:20
应该可以的。接闪、引下、接地都应该好做的。