标题: 有没有在山区把接地电阻做到0.2-0.4欧姆的技术方案 [打印本页]

作者: wzxdu    时间: 2010-3-29 23:57
标题: 有没有在山区把接地电阻做到0.2-0.4欧姆的技术方案
有没有在山区把接地电阻做到0.2-0.4欧姆的技术方案。希望开挖量小,成本低,经得起时间的考验的,例如10年以上。
作者: 大胡子    时间: 2010-3-30 07:34
没有人,传说中有神能做到。
你找下通天雷神试试。
作者: 雷劈我闪    时间: 2010-3-30 17:23
有人可以做到,他姓钱,名很多。。。。不过他不具备开挖量小,成本低,经得起时间考验的特点
作者: mjzzq    时间: 2010-4-1 10:31
有人可以做到,他姓钱,名很多。。。。不过他不具备开挖量小,成本低,经得起时间考验的特点
雷劈我闪 发表于 2010-3-30 17:23



   
作者: scspd    时间: 2010-4-1 11:46
最好找雷神,别往你那儿打雷放闪
作者: liyangao712    时间: 2010-4-12 16:26
找通天雷神吧,他能解决就能解决!
作者: sppluofei168    时间: 2010-4-14 15:08
确实,只要有足够的钱就能办到
作者: yqfl    时间: 2010-4-15 08:44
化个百八十万的肯定可以!!
作者: luqun1234    时间: 2010-4-15 09:03
大家确定是钱的问题?
作者: 剑如冰    时间: 2010-4-15 09:48
钱能解决的问题就不是问题....
作者: liyangao712    时间: 2010-4-15 10:18
化个百八十万的肯定可以!!
yqfl 发表于 2010-4-15 08:44



    行,以后我有这样的工程就给你做也!
作者: Whjdw    时间: 2010-4-15 11:25
钱能解决的问题就不是问题....
剑如冰 发表于 2010-4-15 09:48

问题没有钱是解决不了的。
作者: 又见星空    时间: 2010-4-15 12:45
问题肯定是要解决的,方法肯定是有的,但不是一两个钱可以解决的,为了设计性价比比较高的地网,这个现场勘察很重要,给个头十万的勘察设计费,肯定有公司愿意来帮忙解决这问题的。
根据我们的工程经验,一般来说0.2-0.4欧的山区接地,如果不是有特殊情况(比如土壤电阻率偏低,地下水位比较高等等),造价应该是在300万元以上。
作者: 又见星空    时间: 2010-4-15 12:58
这个地网设计方案可移植性并不强,方案主要还是根据当地具体环境来考虑的,有些条件不是想当然的就可以满足,比如做接地深井工程开挖量不大,但那也要看深层土壤电阻率是否具备做深井的条件。
不过话说回来,也许当地环境还真的可以做一个价格低,工程量比较小的低电阻地网,但这必须现场勘察,如果只靠专家一个方案就解决这问题,那接地这口饭也就太容易吃了。
作者: 飞天小猪    时间: 2010-4-25 21:46
其实到南京信息工程大学找梅卫群可以的,他很有经验的
作者: 黄花菜    时间: 2010-4-26 11:29
难度确实很大,得先现场勘察,然后了解地质结构、特点。后面才能说话。估计造价不会低。
不知道是做怎么的?为什么要求那么低呢?
作者: wzxdu    时间: 2010-4-27 14:17
不要那么悲观,方案是有的,下面是真实的。
作者: wzxdu    时间: 2010-4-27 14:24
用不了那么多的钱,硬件10左右万,工程费10-20万就够了。
作者: 雷小二    时间: 2010-4-27 15:45
本帖最后由 雷小二 于 2010-4-27 15:46 编辑

我花20万买通验收官,都搞定了,而且一般来说,0.2以下的所谓山区变电站等大型地网,90%都是这个办法,只不过,没我这么直接,还有一个问题,你给我5万,我一定能在测试的时候保证能测到0.2以下(注意,是测到),当然前期要做些钱做不了的工作,还当然,至少在表面上看来,没有违反相关法规的基础上。



PPPPPPPSSSSSSS:为了我个人的安全着想,请不要找我做呵呵
PS2:,错误示范,请勿模仿
作者: wzxdu    时间: 2010-4-28 00:45
回复 19# 雷小二


    你说的情况是有的,但是踏踏踏踏实实的科技工作者应该还是主体。从基层单位成果做到部级成果,还经过10多年的验证,我想掺水都难。
作者: wzxdu    时间: 2010-4-28 00:55
发一篇文章给大家参考。接地电阻随时间是越来越低噢!
  


当前位置:农村电气化信息网->>国家电力公司农电科技工作会议专题




        WJ型空腹式接地装置
  
四川省电力公司
一、 前 言
接地装置是接地系统的重要组成部分,直接影响到接地效果。
现行的传统接地装置存在的问题
1、目前沿用的园钢、角钢、扁钢以及钢管等材料的截面积较小,直接影响接地装置的散流效果;
2、对于高土壤电阻率地区(如:岩石、页岩、砂卵石、花岗石等)的接地,其困难更加突出;
3、大量消耗人力物力等有限资源,增加了费用的开支;
二、 研制设计的技术原理
在接地装置设计时,以“散流”为核心,最大限度地扩大接地体的散流面积以及尽可能减小接地体周围的土壤电阻率。即公式为:
R = f (ρ/ S)
R ----- 工程接地电阻    ρ----- 土壤电阻率  S ------ 导体截面积
WJ型空腹式接地装置
产品实物图


安装示意图

35KV吊天线23#?24# ? 25#(每基装一个) WJ型空腹式接地装置接地电阻下降曲线图
35KV吊天线23# 24# 25#(每基装一个)
WJ型空腹式接地装置接地电阻下降曲线图

云天化集团电视演播厅防雷接地


三、关键性技术特点
1、适用于高土壤电阻率地区、高山、丘陵、干旱地区,解决了装置的可注水或多次注水的可能性,可使此装置长期保持潮湿状态,有利于提高接地体的散流效果;
2、重量轻,与土壤接触面积大;
3、安装使用方便,组装、维护简便;
4、该装置埋设在杆塔的最近点地下,农作物的赔偿费用能降到最低水平;
5、由于其深埋较深的地下,大大减轻其氧化速度,延长其使用寿命;
6、不需要降阻剂,节省大量的费用;
7、该装置由于回填土的密实性随时间而增强,因而接地电阻随时间的增长而显著下降;
8、抗腐蚀能力强,使用寿命长,15-20年左右不需更换;
四、应用情况
1984年首次在宜宾电业局35KV吊天线的23、24和25号杆采用。
适用于高压输电线路、变电站、水电站、 发电厂、城乡配电变压器、仿真机、精密仪器、避雷针、微波塔、计算机等领域。
宜宾电业局35KV吊天线

该线路24号杆已安装16年之久。装前数招雷击,装后就再未发生。
成都电业局110KV九里堤变电站
该变电站土质状况为高含砂卵石夹土,接地电阻大, 装设26套此装置后,接地电阻由原来的1.12欧降为0.68欧

宜宾电业局110KV方水井变电站
该变电站土质为粘土和部分岩石性质,接地电阻不满足要求,装10套该装置后测得主地网接地电阻下降为0.16欧
内江电业局大洲坝110KV线路 埋设情况
因110KV双回线路为钢管单杆结构,两边为公路,若采用传统的接地方式,会严重破坏公路,接地非常困难
装该装置后其占地量少,安装维护简便,并且该接地电阻
最低可达到0.1欧
宜宾丝丽雅集团110KV
宜宾跨长江南岸侧铁塔
塔高30米,用4套该装置后接地
电阻降为1.0欧
成都电业局办公大楼
成都电业局负控天线负控天线防雷接地
塔高为74米,自从1989年4月加装该装置二套后,接地电阻降为了2.4欧,从此再未发生过雷击事故
宜宾电业局调度微波塔
土质为粘土性质
装二套该装置后接地电阻为1.0欧
降阻效果明显.
五、经济效益比较
1、使用寿命长 15-20年免维护,可节省大量的人力、物力等方面的开支;
2、最好最低的接地电阻率
3、与传统方式相比其建设成本低,土石方开挖量及回填的人力物力将大大节约,从而加快了工程施工速度, 减少了降阻剂的费用开支
六、结 束 语
新型的接地装置,最大限度减少雷电的反击,它是目前最先进、最可靠的一种新型接地装置;较好地解决了接地装置长期都未解决的定型化和标准化问题,填补了国内空白。


【关闭窗口】



* 最佳浏览请用 IE 4.0 以上浏览器 建议采用800x600/256色或以上显示模式浏览本网站 *

农村电气化信息网 版权所有
指导部门:国家经济贸易委员会电力司

主办单位:农村电气化期刊社(中国电力企业联合会农电分会、中国电机工程学会农村电气化分会)

      北京天衡可再生能源有限责任公司

承办单位:北京天衡可再生能源有限责任公司

联系地址:北京市宣武区鸭子桥24号金翔大厦C202     邮编:100055
联系电话:010-63409316    传真:010-63223421  E-mail:webmaster@chinarein.com
作者: 又见星空    时间: 2010-4-28 11:03
我来接着忽悠,不就是0.2的地吗,楼上有些高手都认为这么好做?就只要那两个钱就能实现?真的有那个底气?拿两个工程报告来看下!!
拜托!!你就是搞水网也要不少面积,我把水的电阻率给你算成20你来算算试试,更不要说山区的土壤电阻率一般都过1400了,你拿什么来改善土壤电阻率?不至于你还天真的想靠一点点接地材料就解决这问题?
谈到接地材料,不敢说所有的接地材料我们都使用过,但最少本论坛里出现的材料还真全使用过,到现在还真没发现什么材料具备神奇之处。
前些年离子接地极忽悠人的时候说,使用离子接地极一套,就能达到机房接地的所有要求,事实到现在大家搞机房防雷还是使用角钢和扁铁接地...................算了,不谈了,忽悠到这儿就得了
作者: 雷小二    时间: 2010-4-28 13:38
回复  雷小二


    你说的情况是有的 ...还经过10多年的验证,我想掺水都难
wzxdu 发表于 2010-4-28 00:45



    我觉的喝牛奶想不掺水都难,
    吃奶粉,为含氮量,加三聚氰胺,
    咸鸭蛋为颜色好看,加苏丹红,
    牛奶、奶粉、咸鸭蛋的历史不止10年了吧,
    吃到肚里的东西都这样,更何况埋在土里的东西
    而且这东西,研究的时间越长,外门邪道越多。
    当然最终会有且只有一种方法,“被认为”是正确的。
作者: wzxdu    时间: 2010-4-29 11:43
回复 23# 雷小二

如果你嫌江苏省的那两个例子不够,
    等等,我会再给你准备一些报告。
  如果你觉得仍然不可相信,你可以在将来的工程中予以验证。愿你爱上它,继而推广它。这一定能实现两个文明。
作者: 雷小二    时间: 2010-4-29 14:56
回复 24# wzxdu


    wrdloverboy@163.com

能发我邮箱看看吗,谢谢!

仔细研究研究!
作者: 雷小二    时间: 2010-4-29 15:26
最关心的问题,文中提到抗腐蚀能力强,是怎么实现的,如果的公司机密,可不透漏。
接地除了接地电阻外,防腐也是最重要的因素之一,而且楼主所说的可以注水,就是接地体长期处于湿润的土壤环境中,防腐就不能不考虑。
希望楼主最好能详细解释下,因为从用户的角度想,如果有合理的解释,我想用户的接受程度会大大提升。
PS:每个用户所关注的重点不同,你可以把我当作你的一个用户,不过这个用户比较关注腐蚀问题。
作者: 又见星空    时间: 2010-4-29 16:03
最关心的问题,文中提到抗腐蚀能力强,是怎么实现的,如果的公司机密,可不透漏。
雷小二 发表于 2010-4-29 15:26

楼上的这话谈得.........有深度!
作者: 又见星空    时间: 2010-4-29 16:11
以上广告有几个坑是不好补的
1、高科新问题
2、防腐问题
3、计算问题
4、接地电阻随时间的增长而显著下降问题
5、工程实例的数据计算问题
6、宣传和科普搞不清楚的问题
作者: 又见星空    时间: 2010-4-29 16:26

如图
两个空心半圆的镀锌铁皮合起来就成了一个桶装的空腹式接地装置,中间和四周回填土壤。
作者: wzxdu    时间: 2010-4-29 17:23
发一篇文章给大家参考。接地电阻随时间是越来越低噢!前面是复制的,文件图表都不在了,重复以附件的形式发一篇。[attach]4491[/attach]
作者: wzxdu    时间: 2010-4-29 17:25
你们的问题我准备一下来回答。谢谢大家的关爱!
作者: 又见星空    时间: 2010-4-30 09:17
期待中,不过文字方案没必要再介绍了,需要了解的主要还是技术方案。
当然,如果能把那个什么降到0.16欧的权威检测报告(如中试所的)晒出来看下就更有说服力了。
检测报告最好是附带对方的测试方案,现场监理签证等东西,不然这个“测”出的值也说明不了任何问题。
作者: 雷小二    时间: 2010-4-30 10:09
看了一下那片文章,发现是一篇说明书,
不是论文,没有论点、论据、论证过程以及结果
作者: 又见星空    时间: 2010-4-30 10:35
准确的说是广告宣传单
作者: wzxdu    时间: 2010-5-1 00:19
回复 29# 又见星空

你这个是陈先禄的实用新型专利,由于与WJ空腹式接地装置没有本质区别,其专利已经作废,可以在中国专利局查到。它开发的产品叫SZJ空腹式接地装置,自称是WJ空腹式接地装置的更新换代产品。见附件:[attach]4493[/attach]。其实没有人这样认为,更没有得到国家电力公司的认可。
作者: wzxdu    时间: 2010-5-1 00:37
回复 26# 雷小二

   1。特种合金铸铁抗腐蚀性如何?2.没有使用哪个腐蚀性太强的什么降阻剂或是什么离子接地棒。。。。。
作者: wzxdu    时间: 2010-5-1 00:41
回复 29# 又见星空

做成长筒型并无实质性意义,因为地电阻截面是按半球壳面积随失径增大的,地电场是缘半径按3次方减弱的。
作者: wzxdu    时间: 2010-5-1 00:42
过节了,大家休息几天吧!
作者: wzxdu    时间: 2010-5-1 23:12
回复 29# 又见星空
2打成3了修改一下。
做成长筒型并无实质性意义,因为地电阻截面是按半球壳面积随失径增大的,地电场是缘半径按2次方减弱的。
接地电阻的大小与金属接地体与地的接触至关重要。光滑的表面积小,粗糙的表面积大。
作者: 又见星空    时间: 2010-5-4 11:46
有点转移话题哦
作者: 雷小二    时间: 2010-5-4 14:43
回复  雷小二

   1。特种合金铸铁抗腐蚀性如何?2.没有使用哪个腐蚀性太强的什么降阻剂或是什么离子接地 ...
wzxdu 发表于 2010-5-1 00:37



   1. 特种合金铸铁抗腐蚀性如何?
特种合金如抗腐蚀没有任何关系(有关系吗?)
2.没有使用哪个腐蚀性太强的什么降阻剂或是什么离子接地 ...
如果土壤是腐蚀环境呢,比如化工厂,不要跟我说,这个东西只能用在四川的变电所
我觉得含铁的金属,在潮湿环境下都是容易腐蚀的,更何况,你那玩意里是灌水的

另外有没有用腐蚀性的降阻剂或者什么离子的,和防腐没关系,
那我可以说,在无氧化物的环境下抗腐蚀能力极强!!!
作者: wzxdu    时间: 2010-5-4 16:12
回复 41# 雷小二

观点是知识与经验的总结,但是,实践是检验真理的唯一标准。我这个东西埋到地下,就是管得久。有一个现象可以说明问题:你看那个护栏,用铸铁的就比用矩钢的明显管得久。

铸铁表面粗糙,与土壤接触面积大,有利于降低与土壤的接触电阻,越久,接触越可靠。
作者: wzxdu    时间: 2010-5-4 16:31
降阻剂或者什么离子说穿了就是化学上说的盐类,盐类在有水的情况下被电离成阴离子和阳离子,由于在电子和导电离子复合导电的情况下增加了导电离子的浓度,从而增加了导电能力,降低了电阻。可是,它产生了两个不良结果,一.加速了金属接地体的腐蚀;二.污染了环境。
作者: 雷小二    时间: 2010-5-5 09:46
"铸铁表面粗糙,与土壤接触面积大,有利于降低与土壤的接触电阻,越久,接触越可靠。"

唉!!!!!
铸铁表面粗糙,更容易吸附水分,不就是更容易腐蚀吗?
唉!!!!!
我知道它可以降低接地电阻,我说了我要用在腐蚀环境下---化工厂,你只说了不用降阻剂可以减少腐蚀而已,并没有说他本身抗腐蚀的能力在哪里。
作者: 又见星空    时间: 2010-5-5 09:56
我想我们在这讨论问题,观点肯定是有所不同的,在技术上我们应该本着实事求是的原则,所以,有些问题在讨论过程中就比较尖锐,但换个角度,有可能我们在商务上还能成为很好的合作伙伴。
总的来说,我觉得防雷接地产品的宣传总比保健产品的广告可信程度高,但我们一定不能把防雷接地产品的广告做成保健产品广告,到最后,当防防雷接地产品广告失去公信力,失败的是整个行业。
作者: 又见星空    时间: 2010-5-5 10:35
你们的问题我准备一下来回答。谢谢大家的关爱!
wzxdu 发表于 2010-4-29 17:25

话说回来,什么时候准备回答一下前面的问题啊?
作者: wzxdu    时间: 2010-5-6 16:18
以上广告有几个坑是不好补的
1、高科新问题
2、防腐问题
3、计算问题
4、接地电阻随时间的增长而显著下降问题
5、工程实例的数据计算问题
6、宣传和科普搞不清楚的问题
      回答1:这是经过近20多年研究,应用,各级鉴定,国家电力公司明文推广的科技成果。
      回答2:我们采用的是钒钛铁合金,理论和实践都证明抗腐蚀能力很强,就是在高带电粒子的环境下,都能够使用20年以上。如果在你说的那种化工。。。。。。环境下我们还有防止腐蚀的新方法。
      回答3:我们总结整理的单体空腹式接地装置的接地电阻经验公式是:

                   Ro=ρ/4π{1/r+1/√[r2+(2H)2]}K1K2
                                  其中     r:空腹式接地装置的球半径
                                H:空腹式接地装置的
                                ρ:地电阻率
                                K1:换土系数
                                K2:含水率
作者: lou85372232    时间: 2010-5-6 17:16
不好意思`插个楼`混个脸熟`
作者: 又见星空    时间: 2010-5-7 09:07
[attach]4498[/attach]
作者: 云间闪电    时间: 2010-5-7 09:29
路过,看看、学习学习!!!
作者: 又见星空    时间: 2010-5-21 09:12
广告时间过了?

作者: wzxdu    时间: 2010-5-23 13:11
回复 51# 又见星空 的帖子


    没有回答你的问题是因为太忙,成日钢铁有限公司110KV变电站建站在条件差的山上,要想达到0.5的接地电阻很困难,徐州华电电力设计使用WJ-4型45个空腹式接地装置,我们依然觉得必须到现场指导并做一些处理,因此没有空,抱歉了。
作者: wzxdu    时间: 2010-5-24 16:39
本帖最后由 wzxdu 于 2010-5-24 16:43 编辑

回复 48# lou85372232 的帖子


    给你回复一个成都电力测试研究院的使用报告看看:
[attach]4539[/attach]