标题:
关于《城镇燃气防雷技术规范》QX/T109-2009中6.3.1条要求
《城镇燃气防雷技术规范》QX/T109-2009中6.3.1条要求:
建筑用户分支管与外墙燃气金属立管相连时,应设绝缘法兰或钢塑接头,绝缘法兰或钢塑接头两端的管道应分别就近接地,接地电阻不应小于10欧姆。
1、此条款是否有必要呢?因为在户外立管处已进行接地且整跟立管处于建筑物避雷网保护范围之内。
2、接地电阻不应小于10欧姆?是应该大于吧。疑问?
作者:
阿甘
时间:
2010-3-19 17:22
看得够细呀