ASPCN防雷技术论坛

标题: 请教避雷针与高压线的距离? [打印本页]

作者: 幼稚    时间: 2010-2-28 17:19
标题: 请教避雷针与高压线的距离?
在一空旷地方安装数根独立避雷针,刚好有几条110KV和220KV的高压线旁边经过,高压线有它的支撑铁塔,

安装避雷针的话,其与高压线的铁塔的距离是多少米呢???

有规范说明这问题嘛?
作者: sdspd    时间: 2010-3-1 07:13
最大计算弧垂情况下架空送电线路导线与地面间最小垂直距离(M)
电压等级 110 220 330 500
居民区 7米 7.5米 8.5米 14米
非居民区 6米 5米 7.5米 11米
交通困难地区 5米 5.5米 6.5米 8.5米
居民区:指工业企业地区、港口、码头、火车站、需镇、集镇等人口稠密地区
非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区
交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区
无风情况下边导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离
电压等级: 110 220 330 500
距离: 2米 2.5米 3米 5米
出自:110~500kV架空送电线路施工及验收规范
GB50233-2005

个人认为避雷针距离高压线路的距离应该大于安全距离的1.5倍,还有就是避雷针的高度应该小于距离高压线的距离,保证在避雷针倒向高压线的情况下,不会产生电力伤害。
作者: 幼稚    时间: 2010-3-1 10:18
回复 2# sdspd


    谢谢兄弟了
作者: 飞天小猪    时间: 2010-4-11 18:14
很不错的  谢谢