电源防雷器应依据国家标准GB 50057 2000版《建筑物防雷设计规范》和GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中规定的防雷等级要求进行选用。
LPZOA区采用10/350μs波形(主要作用是泄放直击雷的能量)
LPZOA区 | 一类防雷建筑电源的第一保护 | 二类防雷建筑电源的第一保护 | 三类防雷建筑电源的第一保护 |
总进线的配电箱前 | 总进线的配电箱前 | 总进线的配电箱前 | |
SPD | 60-80KA | 40-60KA | 35-40KA |
限制电压反应过电压保护器吸收电压的能力,起值应不大于所保护设备的雷电电压耐压等级,保护电气设备免受过电压的损坏。
220/380V三相配电系统的各种设备绝缘耐冲击过电压额定值
设备位置 | 电源处的设备 | 配电线路和最后分支线路的设备 | 用电设备 | 特殊要求保护设备 |
耐冲击过电压类别 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 |
耐冲击电压额定值(KV) | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 |
应根据配电系统采用的不同接地形式(TN、TT、IT等)来确定。
IEC60364-5-534规定:
●TN系统:在TN系统中,最大连续工作电压的选择应不小于1.1倍系统供电相电压;
●TT系统:高压侧10KV系统不接地,当SPD当前有RCD保护时,最大连续工作电压不小于1.55倍系统供电相电压;当SPD前无RCD保护时,最大连续工作电压应不小于1.55倍系统供电相电压;
●IT系统:最大连续工作电压应不小于系统供电线电压。
保护级别 | 额定电流(A)MCB/FUSE | 电源侧配线(铜导线)截面 mm2 | 接地侧配线(铜导线)截面mm2 |
一级 | 50/160 | 16 | 25 |
二级 | 32/125 | 10 | 16 |
三级 | 16/32 | 6 | 10 |
TN-S系统防雷器接线安装方案 | 保护级别 | 安装位置 | 推荐选型 |
1 | 电源总配电柜,Ⅳ类,设备耐压6KA | MYS11-385/100-4P MYS11-385/80-4P MYS11-385/60-4P | |
2 | 分配电柜,Ⅲ类,设备耐压4KA | MYS8-385/40-4P MYS5-385/20-4P MYS4-385/20-4P | |
3 | 用电设备端,Ⅱ类,设备耐压2.5KA | MYS5-385/10-2P |
TN-C-S系统防雷器接线安装方案 | 保护级别 | 安装位置 | 推荐选型 |
1 | 电源总配电柜,Ⅳ类,设备耐压6KA | MYS11-385/100-3P MYS11-385/80-3P MYS11-385/60-3P | |
2 | 分配电柜,Ⅲ类,设备耐压4KA | MYS8-385/40-4P MYS5-385/20-4P MYS4-385/20-4P | |
3 | 用电设备端,Ⅱ类,设备耐压2.5KA | MYS5-385/10-2P |
TT系统防雷器接线安装方案 | 保护级别 | 安装位置 | 推荐选型 |
1 | 电源总配电柜,Ⅳ类,设备耐压6KA | MYS11-385/80-4P MYS11-385/60-4P MYS11-385/40-4P | |
2 | 分配电柜,Ⅲ类,设备耐压4KA | MYS8-385/40-4P MYS5-385/20-4P MYS4-385/20-4P | |
3 | 用电设备端,Ⅱ类,设备耐压2.5KA | MYS5-385/10-2P |
TT系统防雷器接线安装方案2 | 保护级别 | 安装位置 | 推荐选型 |
1 | 电源总配电柜,Ⅳ类,设备耐压6KA | MYS8-385/60-(3+1)P MYS8-385/40-(3+1)P | |
2 | 分配电柜,Ⅲ类,设备耐压4KA | MYS5-385/20-(3+1)P MYS4-385/20-(3+1)P | |
3 | 用电设备端,Ⅱ类,设备耐压2.5KA | MYS5-385/10-(1+1)P |
IT系统防雷器接线安装方案 | 保护级别 | 安装位置 | 推荐选型 |
1 | 电源总配电柜,Ⅳ类,设备耐压6KA | MYS11-385/100-3P MYS11-385/80-3P | |
2 | 分配电柜,Ⅲ类,设备耐压4KA | MYS8-385/40-3P MYS5-385/20-3P MYS4-385/20-3P | |
3 | 用电设备端,Ⅱ类,设备耐压2.5KA | MYS5-385/10-1P |
信号线路过电压保护器主要用于信号、数据线路的过电压保护。比如电话机、传真机、程控交换机、调制解调器、天馈线、计算机网络系统、广播电视系统等。当有过电压发生时,该类过电压保护器以纳秒级的响应速度将过电压限制在安全的范围内。
●通流量大,限制电压低。 ●响应速度快,数据传输速率高。
● 电压等级是否符合,传输速率是否匹配。 ●保护电路是否符号要求,接口是否匹配。