ASPCN防雷技术论坛

标题: 残压和电压保护水平的区别 [打印本页]

作者: TOM树    时间: 2009-11-18 12:36
标题: 残压和电压保护水平的区别
请教,如题
作者: ghjcloud    时间: 2009-11-18 13:06
电压水平表示箝制残压的能力
作者: ghjcloud    时间: 2009-11-18 13:07
电压水平表示箝制残压的能力
作者: ghjcloud    时间: 2009-11-18 13:14
指经过浪涌保护器之后剩余的电压,

一般来讲,UC值一样,UP值 越低的产品越好;UP值一样,UC值越高越好

所谓箝位就是将信号叠加到某一电平上使之保持相对的恒定
作者: langziyang    时间: 2009-11-18 14:44
找个防雷公司的彩页看下就OK了!
应该有吧!
作者: 风火雷神    时间: 2009-11-18 21:31
我的理解电压保护水平是个定值,是由SPD元器件的电气性能决定的,电压保护水平选择的取决于被保护设备的耐压值。残压是变量,与输入电压高低和连接线长度有关,但残压的最高值应小于电压保护水平值。
作者: 凄零飘美    时间: 2009-11-18 22:59
雷神不愧是雷神
作者: 风火雷神    时间: 2009-11-19 13:38
另外,Uc指的是最大持续工作电压,Ur才是残压。
作者: patrick1130    时间: 2009-11-25 12:00
根据GB18802.1-2002/iec 61643-1:1998中3.15电压保护水平Up:表征SPD限制接线端子间电压的性能参数,该值应大于“限制电压”的最高值残压Ures是放电电流流过SPD时,在其端子间的电压峰值。
这里的限制电压是由7.5.4条款试验确定的,在In下的残压值