标题: 电气
问一个困惑小弟很久的问题,为什么要在避雷器前端安装空气开关!!请哪位朋友具体解释一下,兄弟感激不尽
作者: LI_JACK_JONES    时间: 2009-11-9 16:31
期待解释~偶来看看~
作者: 风火雷神    时间: 2009-11-9 16:56
避雷器前端安装空开一般出现在电源防雷上。如果启动电压选择的不好,因线路电压不稳会导致避雷器频繁启动,从而导致避雷器提前损坏。避雷器的损坏分为两种情况:开路和短路,如果是开路还好说,等效于避雷器从线路上脱离,最多就是线路失去防雷保护,如果是短路,会导致电源相线直接对地短路,从而引起跳闸事故。所以电源避雷器一般在前端安装空开,如果发生避雷器短路损坏,会自动将避雷器从线路上脱离,带有声光报警功能的会同时发出警报,提醒用户及时更换。避雷器所带的空开容量一定要小于线路主空开的容量。
作者: 斯峰    时间: 2009-11-10 03:23
楼上高见。。。。。
作者: 剑如冰    时间: 2009-11-10 13:30
还以方便更换SPD呢~
作者: twink    时间: 2009-11-10 13:46
可是我怎么听说有打火现象啊??
作者: 大胡子    时间: 2009-11-11 11:47
在避雷器前端很少安装空气开关,应该用保险丝