标题: 防雷器的接地线有没有长度上的要求? [打印本页]

作者: 柏树村    时间: 2009-10-27 10:09
标题: 防雷器的接地线有没有长度上的要求?
比如人工地网离室内安装的SPD有100多米,然后用扁铁引到室内,这样的接地有没有问题?
作者: 剑如冰    时间: 2009-10-27 12:44
曾经听过一堂课,那"权威"人士说是可以这样的~
但个人认为,这样有点自欺欺人和直接用导线接过去没什么区别~
作者: leadensky    时间: 2009-10-27 19:54
个人感觉适当地短就行了!对于规范要求无话可说!
作者: 说话好雷人    时间: 2009-10-28 01:00
接地线过长会导致加在后端设备的总体残压升高,规范的要求不无道理,在无话可说之时,是否应该去考究下对此规定的根本原因,另外,即使实际接线长度不可减小,但有效长度还是有机会控制的
作者: 大胡子    时间: 2009-10-29 08:19
不是说50CM吗?
作者: 大爱无敌    时间: 2009-10-30 13:31
导线过长要考虑电磁感应问题,SPD两端产生的残压过高,不仅影响你设备,好像SPD也承受不了,偶曾在上海遇到过SPD炸开防爆箱的案例,原因是该厂家SPD接地线6平方长度5米。扁钢延长至SPD附近是有道理的
作者: 斯峰    时间: 2009-11-4 16:52
可以啊??
ERB的基准点不一样啊。。。
作者: 斯峰    时间: 2009-11-4 16:55
不是说50CM吗?
大胡子 发表于 2009-10-29 08:19



    我的理解是50cm是SPD后端的接地线的长度,,而不是防雷器接地到垂直接地体(地网)的长度。。。。。。。。

从规范的图示也可以看出来。。。。。
作者: FIRZEN    时间: 2009-11-4 18:07
那请问楼上如何计算SPD的残压?忽略人工地网与SPD之间的长度?
作者: 斯峰    时间: 2009-11-4 19:14
残压与地网有什么关系啊??
作者: 斯峰    时间: 2009-11-4 19:16
设备A与设备B接地都在接地排C处的话,个人觉得与地网没关系啊》。。。。。
作者: 斯峰    时间: 2009-11-4 19:25
那请问楼上如何计算SPD的残压?忽略人工地网与SPD之间的长度?
FIRZEN 发表于 2009-11-4 18:07



    1.。SPD的残压有产品参数显示啊。。。

    2.。人工地网与SPD之间只有一根线连接吗??SPD接地端子出来后会直接接到地网上吗。。。。


我想你的意思是不是那个什么公式。。。残压+SPD上端线压+SPD下端线压=??

记得不是很清楚了。。。
作者: FIRZEN    时间: 2009-11-5 08:53
回复 12# 斯峰


    最近头脑发热,乱说话了
作者: 掌心雷    时间: 2009-11-5 09:17
个人觉得SPD前段可以延长!
作者: 斯峰    时间: 2009-11-5 16:09
呵呵~~~~~~~~~~~~
作者: 斯峰    时间: 2009-11-5 18:57
规范上的0.5米除了新建的时候考虑外,,,如果改造或建好了以后再安装SPD。。。。大部分都很难达到这个要求。。。。。。。。。。。?????