我用摇表测试接地排的地阻,接地排上连接有设备并且正在工作(带电设备)。
我想问我测试时不断开设备对地阻值有影响吗?如果有影响,影响是多大,是完全错误的数值还是正确数值偏大或偏小的百分之多少?
谢谢大家了,最好实践过的朋友。
作者:
ljry8044
时间:
2009-10-21 16:42
有影响,一般会偏小。
我测过的有20%~90%
作者:
geniuswwj
时间:
2009-10-21 16:55
谢谢了,我当时测的是1.3欧姆,这个阻值会不会超过3欧姆啊,按照你说的应该不会超吧
作者:
ljry8044
时间:
2009-10-21 17:39
谢谢了,我当时测的是1.3欧姆,这个阻值会不会超过3欧姆啊,按照你说的应该不会超吧
geniuswwj 发表于 2009-10-21 16:55
汗
你是怎么得出这结论的?
如果是90%,那就是13欧;
如果是20%,那就合格了。
作者:
ljry8044
时间:
2009-10-21 17:40
必须断开测,否则,你根本就不可能测准
作者:
geniuswwj
时间:
2009-10-21 18:01
本帖最后由 geniuswwj 于 2009-10-21 18:04 编辑
对的啊 你说的最大是90%,也就是1.3*(1+90%)=2.47啊
你的20%-90%意思难道是,我测出的数值是原有数值的20%-90%?
作者:
又见星空
时间:
2009-10-22 08:06
呵呵 别听他忽悠 什么20%-90% 不知道他在哪找到的这参数
连接正在工作的设备测试肯定是测不准的 不过也没有说测试必须断开设备啊 再说了 断开设备就一定测得准了?
排除干扰有许多方法 同点多方向放线就是一种校验测试值的方法
作者:
geniuswwj
时间:
2009-10-22 08:55
反正就是断开比不断开肯定要准些 是吧
作者:
蓝梦祥
时间:
2010-6-5 17:53
短开来梁吧。这样准确点。
作者:
断股草根
时间:
2010-6-7 19:57
呵呵,不断开的话,可能测出负值
作者:
Whjdw
时间:
2010-6-10 13:01
要弄懂测量原理,要知道断开和不断的测量回路,这样才能真正理解测量是否准确,是偏大还是偏小的问题。
作者:
冻冬
时间:
2010-6-15 09:23
具体该不该断开来测量,取决于你所测量数值的用途。
作者:
又见星空
时间:
2010-6-17 09:27
本帖最后由 又见星空 于 2010-6-17 09:30 编辑
楼上不地道,技术工作者应该表现的是事实的本来面目,不畏强权,不以贫富来衡量取舍。
在此强烈抗议楼上为了用途把技术活路拿来当工具的做法!!!
上周俺们搞一个电站地网测试,结果值和当初他们的值有比较大的差异,结果甲方要求再测试一次,晕哦,头十万的测试费,再搞一次,有鬼的搞法啊,在会上我们据理力争了自己的方法和结果,但甲方拿以前XXXX权威机构的测试报告给我们看,我晕S去,测试结果居然是0.09,我无言了,这个测试单位也太强了,可是甲方还是要求搞这单位的测试方案再搞一次,我们一拿方案一看,更无言了,没法,出钱的是老大,再做吧。。。。。。。。。。