ASPCN防雷技术论坛

标题: 信息机房接地能不能与建筑物的总等电位端子连接? [打印本页]

作者: 断股草根    时间: 2009-10-21 09:56
标题: 信息机房接地能不能与建筑物的总等电位端子连接?
信息机房接地做到0.5欧姆较难,用材惊人,能否利用建筑物的等电位端子来减少人工接地的用材
作者: 又见星空    时间: 2009-10-21 15:34
我的个神啊,哪个单位机房啊,居然要求0.5欧???????
就算连接自然接地装置想达到这个值也是很困难的,你先问下业主是不是疯了???
作者: 断股草根    时间: 2009-10-21 18:06
回复 2# 又见星空


    业主没疯,我快疯了
作者: 风火雷神    时间: 2009-10-21 21:05
本来就是应该采用共地设计啊,莫不是机房不在建筑物里面?
作者: 断股草根    时间: 2009-10-22 08:18
业主要求做独立接地
作者: srb37    时间: 2009-12-15 20:05
业主懂个屁,偷偷连接上~~
做到0。5欧干什么呢