ASPCN防雷技术论坛

标题: 信息机房接地能不能与建筑物的防雷接地共用? [打印本页]

作者: 断股草根    时间: 2009-10-21 09:51
标题: 信息机房接地能不能与建筑物的防雷接地共用?
某单位信息机房接地要求小于0.5欧姆,做人工接地难与建筑物隔开3米距离,能否与建筑物的防雷接地连接,请大师们指教
作者: 柳枝飞扬    时间: 2009-10-22 10:20
在地面下80公分下连接牢固,也可。
作者: mygsw    时间: 2009-11-12 21:34
最好不要共地
作者: ghjcloud    时间: 2009-11-13 13:15
看机房重要性,一般不要接为好!
作者: 雷工    时间: 2009-12-24 15:48
除1类防雷建筑外提倡釆用共用地网,只是要注意连接点的位置.
作者: qqhxp    时间: 2010-1-8 22:05
都是提倡共网的时代了```
作者: 冻冬    时间: 2010-1-9 22:07
最好不要共地
mygsw 发表于 2009-11-12 21:34



    不共地如何实现安全距离,规范要求两个独立的不同作用的地网的安全距离是25米。
作者: 冻冬    时间: 2010-1-9 22:09
采取常用的且合乎规范且安全的办法就是在两个地网的连接处加装个等电位连接器。
作者: 人生至乐    时间: 2011-6-15 20:25
学习了,谢谢!
作者: 斯峰    时间: 2011-6-25 23:42
GB343不就是信息系统的规范嘛。。。应该主要针对的就是你这种类型的
上面有一条就是说采用共地的,,阻值按系统要求的最小阻值确定。。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2