标题:
求助:计算引下线感抗的问题
感抗计算公式Xl=2πFL,其中π取3.14,F为波通过导线的频率,单位为赫兹,L为导线电感,单位为亨利
取雷电波频率为10K赫兹,引下线电感为1.5微亨/米,则单位长度引下线的感抗
Xl=2*3.14*(10*10^3)*(1.5*10^-6)=0.09欧姆 (10^3 = 10的3次方,10^-6 = 10的-6次方)
这样计算的话,引下线长度为100m时感抗才9欧姆,也不算大啊,我怎么记得哪本书里说过建筑物引下线的感抗能到好几百呢?
请明白的同学帮忙解释一下,谢谢!
注:取10KHz因为雷电波能量主要集中在10KHz左右,1.5微亨/米来源于GB50057关于第3.2.1条的条文说明。
作者:
雷鸣电闪
时间:
2009-9-23 15:52
对于中高频接地是有几百欧的!
作者:
风火雷神
时间:
2009-9-23 16:05
谢谢!这是哪本规范上的,看着眼熟。
作者:
雷鸣电闪
时间:
2009-9-23 16:34
刘寿先整的!
作者:
风火雷神
时间:
2009-9-23 16:53
晕死,我说看着眼熟呢,昨天还看这个PPT呢。
作者:
雷鸣电闪
时间:
2009-9-23 16:54
作者:
风火雷神
时间:
2009-9-23 19:52
明白错在什么地方了,雷电波频率应该取10MHz,不是10K,记错了。