ASPCN防雷技术论坛
标题:
避雷针风压计算
[打印本页]
作者:
crazy
时间:
2009-9-23 11:31
标题:
避雷针风压计算
避雷针风压计算
风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为:
wp = 0.5·ro·v2
其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为 r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到:
wp = 0.5·r·v2/g
此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s2]得:
wp = v2/1600
我们将风速代入上式, 10 级风相当于 24.5-28.4m/s, 取风速上限 28.4m/s, 得到风压wp=0.5 [kN/m2], 相当于每平方米承受约51千克力。
对于5米高度,支撑杆为
Φ
50mm
的避雷针,其迎风面积为
0.37m2
。
10
级风下的拉力为:
F = wp
·s = 0.5 kN/m2 ×
0.37m2
= 0.185
kN
对于使用Φ
12mm
×
4
钢筋制作的混凝土预制桩基,其水平抗拉强度为
3.57 kN/m2
。远大于避雷针所承受的拉力。所以该方案很安全。
作者:
断股草根
时间:
2009-9-26 19:40
好贴 顶起!!!!!!!!!
作者:
防雷战士
时间:
2009-10-9 22:33
谢谢,学习中。。。。
作者:
防雷战士
时间:
2009-10-9 22:35
如果是采用膨胀螺丝固定在屋顶上,水平抗风强度为多少?有没有这类资料可查?谢谢
作者:
文昌道长
时间:
2010-5-25 11:37
谢谢,学习中。。。。
作者:
DCS
时间:
2010-6-13 01:36
标记,,改天看
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2