1.1 美国通信和信号电路
在IEEE Std C62.36-1991 [1]中有表1的波形。
在IEEE Std C62.64-1997[2]中有表2的波形。
在IEEE Std C62.36-2000[3]中有表3的波形。
1.2 国际电工委员会标准IEC 61643-21:2000 〖4〗
其用于测试的电压和电流波形列于表4。
1.3 有关涉及美国交流低压电力电路电涌的信息
(1)介绍有38个国家275名专家参加、于2000年9月18-22日召开的第25届国际防雷会议(ICLP)的文献[5]提到:
IEEE关于用在交流低压电网的过电压保护器的标准目前(指2000年9月)正进行广泛修订。涉及三方面的问题:电涌的威胁值、试验的冲击波形和试验方法。分两大类:第Ⅰ类规定间接雷击效应,适于采用过电压保护器;第Ⅱ类规定对一部分直接雷击电流的效应,引入试验电流的典型波形10/350μs,因此,对第Ⅱ类适于采用有通一部分雷电流能力的保护器。通过引入这两种分类和相应试验冲击电流的定义后,IEEE标准就将与IEC标准趋向协调。
IEEE于2000年出了三本有关的标准草案,它们是:
a) IEEE标准号P C62.41.1,交流低压(1000 V及以下)电力电路的电涌环境的指南草案,2000年〖(IEEE Standard No.: P C62.41.1 Draft guide on the surge environment in low-voltage (1000 V and less) AC power circuits 2000〗
b) IEEE标准号P C62.41.2,交流低压(1000 V及以下)电力电路的电涌特性的推荐实用标准草稿,2000年〖IEEE Standard No.: P C62.41.2 Draft recommended practice on characterization of surges in low-voltage (1000 V and less) AC power circuits 2000〗
c) IEEE标准号P C62.45,对接至交流低压电力电路的设备的电涌试验的推荐实用标准草案,2000年(IEEE Standard No.: P C62.45 Draft recommended practice on surge testing for equipment connected to low-voltage AC power circuits 2000)
笔者阅读过a)和c)这两本标准草案,其内容有涉及前面(1)项所介绍的。c)项有如下表5的一个表。
1.4 小结
国际电工委员会的有关技术委员会(如TC 37A、TC 64、TC 81)所编写的相关标准均引入10/350μs冲击电流波形,它们之间是一致的,没有矛盾。
美国IEEE标准,在通信和信号方面自1991至2000年均有10/350μs的电流波形,不过以前的最大电流值仅为144A,2000年的标准提高到2.5 kA,与IEC 61643-21的标准一致,见表1~表4 中标有“ * ”号之处。在建筑物内的低压配电线路,自1991至2000年仅有8/20μs的电流波形。若目的在于防雷击感应过电压、室外电源线路在远处遭雷击引入的过电压以及操作过电压,采用8/20μs的电流波形是对的,与IEC的标准一致。若要防建筑物遭雷击及其附近遭雷击的效应,仍然采用8/20μs的电流波形就与IEC的标准有矛盾。从前面介绍的信息看,这一矛盾正在改变中。 2.对《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版)的两点说明
(1) 有人对第6.4.7条中的“当线路有屏蔽时,通过每个SPD的雷电流可按上述确定的雷流的30 %考虑”有意见,认为30 %太大。本规定是根据[6]的有关资料定的,在其第189页上有如下的说明:In the case of shielded cable, both ends shall be bonded to earth directly or via an SPD. In this case, the main part of the cable lightning current will flow in the shied (typically 50 %) and a lower part of the current will flow through the inner conductors. [在屏蔽电缆的情况下,屏蔽层的两端应与地直接或经SPD等电位连接。在这种情况下,流经电缆的雷电流的大部分将流入屏蔽层(典型值是50 %),小部分将流入电缆内部的导体。]规范规定的30 %比50 %少了20 %。
(2)有人对上述同一条中的“当按上述要求选用配电线路上的SPD时,其标称放电电流In不宜小于15 kA"的意见是:In(10/350)定为15 kA太大。10/350是提意见人自己加的。标称放电电流In规范没有说是10/350的波形,只规定是8/20μs的波形。在规范的附录八中对标称放电电流In的解释是:“流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流。用于对SPD做Ⅱ级分类试验,也用于对SPD做Ⅰ级和Ⅱ级分类试验的预处理”。规范这样规定的值大吗? 3. 关于连接于低压配电系统的SPD的最大持续运行电压Uc