ASPCN防雷技术论坛

标题: 请问防雷产品在哪里买。自己做防雷贵吗? [打印本页]

作者: mikebox    时间: 2009-9-18 23:20
标题: 请问防雷产品在哪里买。自己做防雷贵吗?
咨询各位大侠,雷击事故80%是在农村,但现在对于家用防雷的门槛还是高了些。请问防雷设备主要在哪里销售,我想试着给村里的学校做下防雷。
作者: 斯峰    时间: 2009-9-20 10:34
  1. [b]请问防雷产品在哪里买。自己做防雷贵吗?[/b]
复制代码
防雷产品很多,网上一搜一大堆。。。。

用国产的便宜。。。
作者: 断股草根    时间: 2009-9-20 11:18
小学的防雷主要防直击雷造成的人身损害,一般平面屋面沿屋檐加避雷带(超过8个的镀锌钢筋;支架间隔1.5米,高15公分),屋角设引下线(超过8个的镀锌钢筋;外套PC管长2米),在各屋角挖坑大概1米深,在坑底砸入2.5米长的钢筋或钢管(一般只要能钉入的都会符合要求)做接地极(不能钉入的话可横放,坑深点大点)。避雷带、引下线及接地极间可靠焊接(焊接长度超过钢筋直径6倍,要两面焊接饱满),各焊点要刷漆防腐。如果每排校舍超过3间,应在中间加装引下线(引下线间距不超过25米),做法同屋角
对于中间隆起的校舍,可沿屋脊设避雷线线上加针(一般直径大于12个,针高1.5-2米--针尖到屋檐夹角小于60度在班与班间墙山上做针),两端下引引下线接接地极(引下线、接地极做法同上)
作者: 断股草根    时间: 2009-9-20 11:26
当然,如果有足够高旗杆(金属)---旗杆顶与校舍外檐夹角小于60度,旗杆要有良好的接地(一般认为小于30欧姆)达不到要求加人工接地极做法同前叙述,就不用做屋面防雷了,造价预算自己办