ASPCN防雷技术论坛

标题: 局部等电位与防雷引上线单面焊是否可以 [打印本页]

作者: superbrian    时间: 2009-9-17 22:32
标题: 局部等电位与防雷引上线单面焊是否可以
个人一直认为卫生间局部等电位连接线需要与防雷引上线双面焊接,但是在施工中有不少时候工人是单面焊接(见附图)
请问单面焊接可以吗?单面焊和双面焊时候对钢筋的搭接长度要求是否一致?

谢谢大家
哈哈
作者: 断股草根    时间: 2009-9-22 07:28
看上去,没问题,钢筋够粗
作者: 剑如冰    时间: 2009-9-22 09:01
单面焊接也没问题啊,只要焊接长度足够长~