ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助:关于雷电功率的问题 [打印本页]

作者: 风火雷神    时间: 2009-9-16 12:28
标题: 求助:关于雷电功率的问题
本帖最后由 风火雷神 于 2009-9-16 14:14 编辑

梅老在《防雷知识误解歧见浅析》里讲到:一次中等雷击的能量W=50.8*10^8 焦耳,即1400千瓦时。(10^8=10的8次方,下同)

那么按一次雷击持续0.5秒计算,换算成功率P=W/t=50.8*10^8 /0.5=101.6*10^8 瓦=10160兆瓦。也就是说,一次中等雷击的功率是10160兆瓦。

而梅老在下文接着说到“从大气物理学的研究得知,地球大气电场的电压平均值为360kV,从电离层到大地的全部电流为1800A,两者合成的总功率为648MW。地球大气电场消耗的这个功率由发生在全世界的雷暴提供补充,以达到平衡。由此可见,全世界每时每刻发生的雷暴的总功率也为648MW”。

问题来了:一次雷击功率比全球雷暴总功率还大得多?
作者: 风火雷神    时间: 2009-9-16 15:50
各位,别看了就跑啊,帮忙分析一下。别看别人,就说你呢!
作者: ljry8044    时间: 2009-9-16 15:52
本帖最后由 ljry8044 于 2009-9-16 15:54 编辑

如果是单个雷击,那么,发生时间只有几微妙,瞬间功率还会大好几个数量级,可比648MW大得多
平均功率是用总的能量除以总时间得来的,比某一时刻功率低是很正常的,雷电可不是持续不停的

另外,0.5秒是怎么得来的?
作者: 风火雷神    时间: 2009-9-16 16:18
如果是单个雷击,那么,发生时间只有几微妙,瞬间功率还会大好几个数量级,可比648MW大得多
平均功率是用总的能量除以总时间得来的,比某一时刻功率低是很正常的,雷电可不是持续不停的

另外,0.5秒是怎么得来的? ...
ljry8044 发表于 2009-9-16 15:52



明白了,多谢多谢。0.5秒取自GB50057附录6《雷电流》,按长时间雷击考虑。
作者: 剑如冰    时间: 2009-9-16 16:20
感觉好像没什么问题啊~~想想也得正常,都是"理论"值~
作者: luckeylau    时间: 2009-9-16 16:54
不懂。。其实我现在都搞不清楚0.5秒和几微秒是啥感觉。。
作者: 风火雷神    时间: 2009-9-16 17:16
不懂。。其实我现在都搞不清楚0.5秒和几微秒是啥感觉。。
luckeylau 发表于 2009-9-16 16:54


这个简单,找根高压线摸一下就知道什么感觉了,顺便深刻体会一下相对论的正确性
作者: mjzzq    时间: 2009-9-17 09:01
晕yun 能利用吗???




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2