ASPCN防雷技术论坛

标题: SPD使用年限的问题 [打印本页]

作者: gao2006    时间: 2009-9-3 15:55
标题: SPD使用年限的问题
如果没有雷击损害,SPD的使用年限如何界定?
作者: shuxioufire    时间: 2009-9-3 20:32
这可不好说,要看你是什么SPD,电源?信号?最主要的要看SPD用的什么器件,象压敏芯片有两三块一片的也有一、二十块一片的,他们的性能不用说也知道了吧,放电管有五毛钱一个的,也有几块钱、几十上百块钱一个的,你说谁的寿命长?
作者: gao2006    时间: 2009-9-4 14:44
不是实际寿命

是技术要求 或者 管理规定

在用SPD如何判定是否能继续使用
作者: gao2006    时间: 2009-9-4 14:49
例如:一个SPD安装五年后,如何确定它还是好的,指示变了只是一种情况阿
作者: 13198506855    时间: 2009-9-5 11:08
现在的电源SPD一般有劣化显示可判别,另外漏电流也是个指标。只要超标了就更换,不存在使用年限。
作者: 剑如冰    时间: 2009-9-6 11:06
看看看指标的变化趋势也可以判断是不是该换SPD了~~
作者: 断股草根    时间: 2009-9-7 07:31
现在的电源SPD一般有劣化显示可判别,另外漏电流也是个指标。只要超标了就更换,不存在使用年限。
13198506855 发表于 2009-9-5 11:08

支持该说法
作者: mjzzq    时间: 2009-9-7 09:18
支持该说法
断股草根 发表于 2009-9-7 07:31

同意!!!!!!!!!
作者: 柏树村    时间: 2009-9-7 14:18
一般来说,立信防雷器规定五年的使用期
作者: 风火雷神    时间: 2009-9-7 18:17
现在的电源SPD一般有劣化显示可判别,另外漏电流也是个指标。只要超标了就更换,不存在使用年限。
13198506855 发表于 2009-9-5 11:08
看看看指标的变化趋势也可以判断是不是该换SPD了~~
剑如冰 发表于 2009-9-6 11:06

两个答案合在一起应该就是标准答案了吧。
作者: gao2006    时间: 2009-9-8 10:25
具体到用户,大家是如何操作的,年检??
作者: gao2006    时间: 2009-9-8 10:28
在使用一段时间后,SPD的残压,通流量等特性是否有变化么?如果有变化,怎么能判断出来?
作者: liyangao712    时间: 2009-9-9 08:37
有钱单位年年换,没有钱的就根据指标吧!为防雷事业做贡献!
作者: 斯峰    时间: 2009-9-9 17:55
开关型的使用时间长,,,压敏的使用时间短。。。。压敏的都存在漏电流,同一型号的可能使用寿命都不同。。主要是漏电流的判断,这个可以通过仪表测出来的