ASPCN防雷技术论坛
标题:
现在公司打雷常跳闸,怎么办?
[打印本页]
作者:
高山鹰
时间:
2009-8-26 17:25
标题:
现在公司打雷常跳闸,怎么办?
我公司2005年造的,食品工厂,防雷验收合格。今年年初为了EHS体系,加做了部分防雷。主要是楼顶空调加了和建筑避雷带的连线。本来楼顶的很多设备就和避雷带连接,只有一部分没结,现在都用钢筋铜线和避雷带连接了。
现在问题来了,原来打雷我们公司从来不跳闸的,现在只要打雷,公司就有部分线路会跳闸(平均每月2次),给公司带来很多麻烦。
我不是电力方面专业的,当时请了专业防雷公司来施工,验收也合格了。可现在出现问题,厂里的电工说是我加上去的避雷影响的,问防雷公司,他们说跳闸是正常的,是保护公司设备。可以前怎么不跳闸呢?
领导也让我说明原因,没辙了,请各位朋友帮我想想什么原因呢,多谢了?
作者:
凄零飘美
时间:
2009-8-26 18:27
哈哈哈哈 让防雷公司给你们好好讲解一下 你们是客户 顾客就是上帝!
作者:
f284400
时间:
2009-8-26 20:00
打雷跳闸.................防雷~~~~~~~~~~~~~~
作者:
zuiyou
时间:
2009-8-26 21:53
原来打雷我们公司从来不跳闸的,现在只要打雷,公司就有部分线路会跳闸(平均每月2次),
????
呵呵,情况属实???
作者:
shuxioufire
时间:
2009-8-27 09:13
可能是断路器的型号与SPD的没有配对.
作者:
又见星空
时间:
2009-8-27 10:08
本帖最后由 又见星空 于 2009-8-27 10:10 编辑
我觉得楼顶的设备与避雷带连接是个问题,我怀疑是楼顶设备或者避雷带接闪后串入电源线路造成过压,或者是同一个接地设备接入两个不同的接地系统所至。
不知道你们厂是不是用的自用变压器?地线是从哪引出来的?现在做的接地的引下线接入点有哪几个地方?接地电阻多少?楼顶设备高低有没有明显差距?
作者:
高山鹰
时间:
2009-8-27 11:36
外线接入是11kv。有自己的配电间的。
公地网的组成:基础接地。
看了检测报告,说后接的设备的工频电阻一般都在0.2-0.4欧。
楼顶的设备基本都是各种空调换气风机等,高度基本一样。
作者:
风火雷神
时间:
2009-8-27 12:01
怀疑是楼顶电器和避雷带连接造成的,避雷带接闪或者因为静电感应产生高压,因电器与避雷带相连,在放电瞬间线路上因电磁感应产生高压,导致跳闸。设备没有损害就算不错了。
规范里讲屋面金属物要和防雷装置连接,可是并没有说一定要和避雷带连接,相反因为避雷带的接闪概率高于电器,等于提高了电器被雷击的概率。
屋面的旗杆、栏杆等可以承受直接雷击的金属物是应该和避雷带连接的,这时这些金属物就成为接闪器的一部分,但是电器的金属外壳应连接到避雷网或者顶板钢筋上,或者预留接地端子上,并尽量远离引下线的位置,因为趋肤效应的原因,大部分的雷电流是沿外层钢筋泄放的,电器连接到防雷装置中央的部分,既起到了接地的作用,又尽量避免了雷击对电器的影响。
作者:
hannan
时间:
2009-8-28 09:42
8#
风火雷神
我多年的困惑就这样被你解答了,佩服佩服,还是大版够牛!
作者:
断股草根
时间:
2009-8-28 10:16
支持8楼!!!!!
作者:
斯峰
时间:
2009-8-28 17:35
怀疑是楼顶电器和避雷带连接造成的,避雷带接闪或者因为静电感应产生高压,因电器与避雷带相连,在放电瞬间线路上因电磁感应产生高压,导致跳闸。
我想知道的是线路上的防雷器干什么用的???
起不起作用。。??
作者:
大胡子
时间:
2009-8-28 18:44
发烧39度,烧得有点糊,答得不对就当是胡说.
楼主去看下您的老跳的空开是不是有漏电保护的那种,如果是有漏电保护的那种空开就对了,您就可以向LD做如下解释:防雷公司不懂电,一点专业精神都没有,防雷器一打雷肯定会对地放电的,哪怕是点点动作都会让有漏电保护的那种空开跳闸,你就要去恢复.在防雷器重新安装接空开前端之前您一直要去做这个动作.
PS:楼上的所有人都是在瞎JB忽攸您
去吊水去了,88
作者:
斯峰
时间:
2009-8-28 18:53
楼上的说的好。。。。
作者:
凄零飘美
时间:
2009-8-28 18:58
作者:
shuxioufire
时间:
2009-8-29 10:47
,感觉胡子说得很有道理.
作者:
红烧螃蟹
时间:
2009-9-2 10:15
我猜一下:楼主那用的是3+1的防雷器
作者:
和合_123
时间:
2009-9-2 11:49
7#
高山鹰
你这个线路应该是10KV,输入,通过变电变为380V,然后自己工业用电。
怎么是11KV呢?
怎么可能是11KV呢?
作者:
掌心雷
时间:
2009-9-2 15:02
支持8楼
作者:
灭魔神雷
时间:
2009-9-3 14:45
我认为还是大胡子说得比较有道理的。先看一下线路上的开关是不是带漏电保护器吧。
作者:
biandengcheng
时间:
2009-9-9 16:03
漏电保护器有电流流过,过大一般就会跳掉!
作者:
斯峰
时间:
2009-9-9 17:50
漏电保护应该为毫安级别的。。
作者:
一等草民
时间:
2009-9-10 14:28
雷神很专业
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2