ASPCN防雷技术论坛
标题:
如何确定保护范围
[打印本页]
作者:
mouse_lao
时间:
2009-8-25 13:45
标题:
如何确定保护范围
45m长 38m宽 48m高 二类防雷建筑
请问如何用避雷针保护呢?
避雷针的安装高度超过了滚球半径45m,如何计算保护范围呢?
作者:
FIRZEN
时间:
2009-8-25 14:00
建议安装避雷网格和避雷带。
作者:
mouse_lao
时间:
2009-8-25 14:07
我是做的避雷网格和避雷带,因为屋顶上有几个设备,我做了避雷针保护。可是如何确定避雷针的保护范围呢?已经超出了45m的滚雷半径了。
作者:
FIRZEN
时间:
2009-8-25 14:12
既然做了避雷网格和避雷带,并做好接地,那么就可视屋顶为地面,避雷针高度从屋面开始算。
作者:
mouse_lao
时间:
2009-8-25 14:14
哦,知道啦,
原来屋顶可以当地面考虑啊。
谢谢
作者:
风火雷神
时间:
2009-8-25 18:35
拿屋面当地面是违反滚球法原则的,正确的做法是用CAD制图。
作者:
FIRZEN
时间:
2009-8-26 08:57
楼上请仔细看GB50057-94(2000)《建筑物防雷设计规范》条文说明 第五章 接闪器的选择和布置。
作者:
风火雷神
时间:
2009-8-27 10:21
滚球法是以hr为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被利用作为接闪器的金属物),或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物),而不触及需耍保护的部位时,则该部分就 得到接闪器的保护。
建筑物高度超出滚球半径时,以屋面做地面是有限定条件的,也就是屋面要足够长,能够拦截住滚球(即滚球同时触及了接闪器和地面),否则滚球会继续向下滚动,导致避雷针保护范围变小。
作者:
gxdxd2000
时间:
2009-8-29 22:48
关于这个屋面当地面的问题,确实要仔细分析
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)