标题: 避雷针的困惑
前两天有一个项目,国家棉花储备项目,在济南某地,里面有两个露天堆场,棉花堆放高对为8米。一个为长宽120米*50米,一个为常为200米*200米。图纸是“国内贸易工程设计研究院”设计,他们的证书为:“甲级010043-sj”。

第一个堆场的设计了一根高对为8米的ESE6000避雷针,标注保护半径为:98米
第二个堆场的设计了一根高对为8米的ESE2500避雷针,标注保护半径为:57米

困惑之一:电话咨询杜尔梅森厂家,声明这是国家重点项目,堆放物为棉花。这样设计能否有保障,两位工程师一个姓“董”,一个姓“路”。人家只给我强调这是按照法国标准计算的,具体保护的等级,只字不提。为什么在中国的土地上我们非要用上法国的标准呢?
困惑之二:那图纸到气象局审图,气象局给我们(防雷公司)说要按照50057设计,他们给客户说的是可以,没有问题可以保护100米,气象的 技术还真强。如果气象局的公司安装除了问题谁来承担啊。
[attach]3309[/attach]
作者: 斯峰    时间: 2009-8-16 00:32
呵呵~~,不知楼主是作为哪一方,,
200*200 那个针安在哪里??用第一个保护半径98米的安在中间也只有98*2=?

另外气象局的都说可以了,通过;发审核书了。。
如果作为第三方,只管防雷这块,建议楼主不要接这两根针的安装就可以了。。。
还较真什么。。。验收时还得找他们呢??
作者: yukingzou    时间: 2009-8-16 10:43
其实一直对保护半径存在疑问:一个房子,本来可能连防雷都不用做.放了易燃易爆,等级就上去了,保护半径也变了.问题来了,易燃易爆好像不存在感应起电吧,那只怕它是被雷直接劈了炸了或爆了,那好那保护半径应该就是人为的划分,引起直击雷的概率问题,听说过杜尔梅森的牛针提前放电,保护半径是按所谓公式算是个半球面,跟我们50057的锥型面不一样.发点牢骚......
作者: 545852413    时间: 2009-8-16 11:08
会有感应起电的。只要在变化的电磁场环境下存在闭合的或者非闭合的金属圈(线圈只要没有和磁场方向平行),都会相对应的产生感应电流和感应电动势。当然有了电流和电动势那么会有危险。
作者: 柏树村    时间: 2009-8-18 14:15
针的高度为8米应该是针比棉花储备建筑物高8米吧?
作者: 剑如冰    时间: 2009-8-18 16:57
"如果气象局的公司安装除了问题谁来承担啊。"
是谁承担还难说~~~
作者: mjzzq    时间: 2009-8-18 23:38
也能通过!气象局NNNNN
作者: 断股草根    时间: 2009-8-19 08:59
保护半径不够啊,8米高避雷针保护半径应该不到40米,即使16米高也不过54米            ⊙﹏⊙b汗
作者: shuxioufire    时间: 2009-8-19 10:16
呵呵,气象局那帮人,不好说,只要能挣钱,他们就敢做.
作者: 剑如冰    时间: 2009-8-19 16:42
呵呵,气象局那帮人,不好说,只要能挣钱,他们就敢做.
shuxioufire 发表于 2009-8-19 10:16

  
作者: sdspd    时间: 2009-8-22 08:47
国家没有标准,怎么会有数据呢?郁闷
作者: li19001    时间: 2009-8-31 09:54
呵呵,气象局那帮人,不好说,只要能挣钱,他们就敢做.
shuxioufire 发表于 2009-8-19 10:16

也不全是·有些还没那么疯狂的··
还有   你头像能不憋那么恶心啊··
作者: 一等草民    时间: 2009-9-10 17:41
版主是气象局的?
作者: mjzzq    时间: 2009-9-21 11:41
近期有一个烟草堆场的工程,320*200,咱不敢用先进的武器,老老实实用避雷针、架空避雷线!!!!!!!!
作者: 风火雷神    时间: 2009-9-21 16:39
GB50057第三章第3.5.5条: 粮、棉及易燃物大量集中的露天堆场,宜采取防直击雷措施。当其年计算雷击次数大于或等于0.06时,宜采用独立避雷针或架空避雷线防直击雷。独立避雷针和架空避雷线保护范围的滚球半径hr可取100m。100m的数据就是从这里来的。

《全世界反对ESE避雷针》里说的很清楚了,ESE超出常规避雷针保护范围的部分就是扯淡,国标根本不认的。
作者: 雷工    时间: 2009-11-2 11:32
法国的ESE避雷针是个无源器件,想想避雷针的原理,不过就是个普通避雷针,只是形状不同,因此GB50057不可能采用。全国各建筑设计院图集里有此避雷针,所以他们就照图设计了。
作者: 雷工    时间: 2009-11-3 09:53
经气象局审批的工程如果不符合《规范》的规定出了问题当然由气象局负责,  因此他们的资质也必须货真价实。
                                                              贺修玉
作者: eqvv    时间: 2009-11-4 17:05
前两天有一个项目,国家棉花储备项目,在济南某地,里面有两个露天堆场,棉花堆放高对为8米。一个为长宽120 ...
sdspd 发表于 2009-8-15 10:04



    装了避雷针,谁敢保证不出问题。貌似世界上还没有那么牛X的公司吧!
作者: 120876426    时间: 2009-11-11 09:47
他们那里真正算过啊·只是走走过程罢了
作者: 雷工    时间: 2009-12-1 16:19
棉花露天堆场按GB50057做防雷,因为避雷针存在绕击率的问题,不可能保证不出任何问题,但会有足够的安全度。要100%防雷不是做不到,只是造价太高。我们只要按《标准》做好防雷工程,即使万一出了问题,也是不必承担责任的。
                                   贺修玉
作者: ll961662474    时间: 2009-12-15 10:11
棉花仓库按100滚球半径算,用普通避雷针就是了,预放电的最好别用
作者: jhbah61    时间: 2010-1-1 20:42
此贴值得细细看下。

翻译公司,北京翻译,同声传译首选北京翻译公司-优质翻译服务。北京翻译公司提供英语翻译、日语翻译,德语翻译、法语翻译等71种语言翻译。翻译项目全部采用ISO国际标准和翻译行业领先流程管理和质量监控体系。翻译公司提供同声传译、北京翻译业务遍及全国。欧盟委员会长期翻译服务提供商,世纪金信北京翻译公司,上海翻译公司,拥有1000多名翻译师,按行业、语种严格匹配,北京翻译公司,上海翻译公司。
作者: heroand    时间: 2010-3-23 10:47
确实~~  气象局的家伙哈是鬼~
作者: zhouping1011    时间: 2010-6-30 10:37
这种提早型避雷针的防护效果有待证实!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2