标题: 关于大型风力发电机的防雷检测 [打印本页]

作者: 你看你看    时间: 2009-8-9 20:37
标题: 关于大型风力发电机的防雷检测
在防雷中心做防雷常规检测已经有段时间了,由于所处城市比较小,一直没有什么大项目,一直用的就是进口的4102接地电阻测试仪,从一些资料上看到4102不适合测量大型电站、大型计算站等比较大型的地网。
由于本地区的发展新建了一个大型的风力发电厂,有几十台大型的风力发电机,都是相对独立的地网,最远的一个地网的最外点距离风力发电机100多米,请问4102可以测量这样的地网吗?如果不能,那么需要什么样的仪器?

我用的4102相关数据:原配测试线5米,电流极和电压极原配线分别为10米和20米。根据仪器的技术参数,测试的时候测试线做了相对延长,最大长度为50米。
作者: Whjdw    时间: 2009-8-11 10:22
买台进口的数字式接地电阻测试仪,测量线可以放1000米以上。
作者: 柏树村    时间: 2009-8-11 11:20
我也在防雷中心做过,当时定期检测的时候,要求也不严格,大致测到接地工频电阻达到要求就行啦!
如果测高楼天面的接闪器的接地电阻,测试线要用100m左右的测试线,所以很不精确的。
防雷工作如果按照规范做,除非土壤电阻率特大,一般可以达到要求的,
作者: 斯峰    时间: 2009-8-11 12:11
测完减掉线阻不就得了。。
作者: 斯峰    时间: 2009-8-11 12:12
4方多股软线一米电阻可以查资料。。
作者: 柏树村    时间: 2009-8-18 14:04
关键是不精确吗?