ASPCN防雷技术论坛
标题:
接地中的分流系数问题
[打印本页]
作者:
liaorong
时间:
2009-7-28 16:03
标题:
接地中的分流系数问题
请问各路高手有哪位高手能帮我解答在变电站中避雷线的分流系数问题是怎样的
怎样计算分流系数,得出分流系数后怎么换算分流后的接地电阻值。
例如:侧得某一变电站内接地电阻值为0.4欧姆(没有剔除避雷线的分流系数),此变电站的避雷线分流系数为0.5求换算后(换算分流系数后)的接地电阻值为多少?怎么计算的?用哪个公式得到的?在哪里可以找到此公式?
谢谢!
作者:
rico198088
时间:
2010-1-4 08:38
没有看明白,按照我的理解,应该是先确定分流系数,再确定具体的变电站接地电阻啊。关于分流系数的计算可以看这个帖子:
http://www.asp.cn/bbs/thread-23403-1-1.html
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2