ASPCN防雷技术论坛

标题: 避雷针风压计算 [打印本页]

作者: crazy    时间: 2009-7-28 09:52
标题: 避雷针风压计算
风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为:

wp = 0.5·ro·v2   
其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。

由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为 r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到:

wp = 0.5·r·v2/g  

此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s2]得:

wp = v2/1600    

我们将风速代入上式, 10 级风相当于 24.5-28.4m/s, 取风速上限 28.4m/s, 得到风压wp=0.5 [kN/m2], 相当于每平方米承受约51千克力。

对于5米高度,支撑杆为Φ50mm的避雷针,其迎风面积为0.37m210 级风下的拉力为:

F = wp ·s = 0.5 kN/m2 × 0.37m2 = 0.185 kN

对于使用Φ12mm×4钢筋制作的混凝土预制桩基,其水平抗拉强度为3.57 kN/m2。远大于避雷针所承受的拉力。所以该方案很安全。
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-7-28 13:13
高!
以前还真没算过!
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-7-28 13:18
取风速上限 28.4m/s, 得到风压wp=0.5 [kN/m2],


28.4/1600 咋个会等于0.5嘛?
作者: FIRZEN    时间: 2009-7-28 13:24
笨!v2=v的平方啊!
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-7-28 13:35
本帖最后由 雷鸣电闪 于 2009-7-28 13:41 编辑

4# FIRZEN
!原来是这样!
作者: 通天雷神    时间: 2009-7-29 00:21
又偷东西啊!?那IP的也就算了。这个是俺的原创。

郁闷。以后得写清楚出处。
作者: crazy    时间: 2009-7-29 09:28
楼上天天就知道,看着我偷了什么东西。您自己拿出来分享一下多好呀。也不用偶偷了。。
作者: thunder1999    时间: 2009-7-31 13:28
支持楼上!雷神共享一份呗
作者: 凄零飘美    时间: 2009-7-31 20:04
总感觉有点怪怪的。。
作者: 凄零飘美    时间: 2009-7-31 22:38
前辈 您您这算的好像是基本风压 是不是要考虑下体形系数和高度变化系数的问题啊
作者: 柏树村    时间: 2009-8-18 16:49
又学到了一些东西
作者: 剑如冰    时间: 2009-8-18 17:03
虽然知有这方面的,但好像从没考虑过这个问题滴~~
作者: 蓝色闪电    时间: 2009-8-20 10:13
呵呵  雷神的原创  以前的资料都不见了啊   我发的问题也不见了~~




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2