ASPCN防雷技术论坛
标题:
核电站接地,有人做过吗?
[打印本页]
作者:
风火雷神
时间:
2009-7-27 14:57
标题:
核电站接地,有人做过吗?
最近跟核电公司打的火热,去一个核电站现场去看了,紧邻海边的一块地,往下挖下去11m,全是沉积岩,原来设计是核岛下面挖槽,里面铺设185裸铜缆,上面灌降阻剂,组成一个大地网,要求1欧姆以下,设计公司觉得这样设计不保险,让我们给设计个方案,我们设计的是在四周打深井,里面放接地模块+降阻剂,对方说井太多,都到了常规岛附近了,不行。请问诸位行家有没有更好的做法?
另:现场拍了照片的,不知道发上来算不算泄露机密,不敢发。
作者:
防雷小林
时间:
2009-7-27 16:08
变电站就做过。如果有低阻抗区域,外引地网是最便宜的。
真没办法,可以采用爆破深井降阻或外引斜井。
1#
傅吟雪
作者:
crazy
时间:
2009-7-27 16:21
泄露机密,不敢发
估计不算。都让你拍照了,又没有特别关照。
作者:
斯峰
时间:
2009-7-28 15:32
呵呵~~不知哪里的。。。??
作者:
斯峰
时间:
2009-7-28 15:33
用裸铜线,还不如用紫铜带呢。。。。。
作者:
mjzzq
时间:
2009-7-29 00:27
新问题关注学习
作者:
rico198088
时间:
2009-7-29 16:23
核电站阿!!使用寿命要求100年的,老兄你居然敢用接地模块和国产的降阻剂?我真佩服你的勇气!!
作者:
大胡子
时间:
2009-7-30 08:30
俺搞过.