ASPCN防雷技术论坛

标题: 急急急!!!!!!接地模块询价 [打印本页]

作者: mjzzq    时间: 2009-7-24 15:37
标题: 急急急!!!!!!接地模块询价
土壤电阻率300左右(地下为青石岩层),要求接地电阻小于4欧姆,需要几块接地模块???
价格如何????请指教!!!!!!!!!
作者: 远征技术    时间: 2009-7-24 16:24
这东西最好不用!那我一套设备去就好了!把你的地网随便做做就好了,有个几十个欧姆就包你的站没事。
作者: ml1893713    时间: 2009-7-24 16:46
模块好往下下吗?
作者: mjzzq    时间: 2009-7-27 18:24
土层厚1-2米
作者: 大胡子    时间: 2009-7-28 23:03
八块就够了,关键是面积,做成闭合的地网.
作者: mjzzq    时间: 2009-7-28 23:05
5# 大胡子
请教大胡子:条形不行吗??