标题: SPD长度不大于0.5m的分析! [打印本页]

作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-7-16 09:41
标题: SPD长度不大于0.5m的分析!
如下图所示
A点为交流配电箱,B点位机房接地母线
假设A点到防雷箱的距离为1米,则L1的电感量大约为1uH
假设防雷箱到B点的距离为5米,则L2的电感量大约为5uH
开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=L1的残压+防雷箱的残压+L2的残压,并不仅仅是防雷箱的残压。
假设通过防雷箱的雷电流为20KA:防雷箱的残压位1.5KV

L1的残压=L1*di/dt1uH20KA/10uS2KV
L2的残压=L2*di/dt5uH20KA/10uS10KV
则最终开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=21.510KV13.5KV。远远大于防雷箱的1500V电压,也远远超过开关电源2500V的耐压,结果失去了防雷的保护效果,导致开关电源会因雷击损坏。

作者: zqf1017    时间: 2009-7-16 11:01
该计算公式不对吧,波前时间应该是8,而不是10啊
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-7-16 11:08
2# zqf1017

你说的对!确实该用8!但是理论计算,为了计算方便取个估算值10!
8/20本来也就是个理论值!
作者: luckeylau    时间: 2009-7-16 11:15
学习了。。辛苦楼主
作者: zqf1017    时间: 2009-7-16 11:19
还是严谨点好啊
作者: liyangao712    时间: 2009-7-17 09:40
所以现在应采用凯文接线法!
作者: 通天雷神    时间: 2009-7-23 23:43
标准的附录不是更清楚?