SPD长度不大于0.5m的分析!
[打印本页]
作者:
雷鸣电闪
时间:
2009-7-16 09:41
标题:
SPD长度不大于0.5m的分析!
如下图所示
A
点为交流配电箱,
B
点位机房接地母线
假设
A
点到防雷箱的距离为
1
米,则
L1
的电感量大约为
1uH
。
假设防雷箱到
B
点的距离为
5
米,则
L2
的电感量大约为
5uH
。
开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=
L1
的残压+防雷箱的残压+
L2
的残压,并不仅仅是防雷箱的残压。
假设通过防雷箱的雷电流为
20KA
:防雷箱的残压位
1.5KV
;
L1
的残压=
L1*di/dt
=
1uH
*
20KA/10uS
=
2KV
L2
的残压=
L2*di/dt
=
5uH
*
20KA/10uS
=
10KV
则最终开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=
2
+
1.5
+
10KV
=
13.5KV
。远远大于防雷箱的
1500V
电压,也远远超过开关电源
2500V
的耐压,结果失去了防雷的保护效果,导致开关电源会因雷击损坏。
作者:
zqf1017
时间:
2009-7-16 11:01
该计算公式不对吧,波前时间应该是8,而不是10啊
作者:
雷鸣电闪
时间:
2009-7-16 11:08
2#
zqf1017
你说的对!确实该用8!但是理论计算,为了计算方便取个估算值10!
8/20本来也就是个理论值!
作者:
luckeylau
时间:
2009-7-16 11:15
学习了。。辛苦楼主
作者:
zqf1017
时间:
2009-7-16 11:19
还是严谨点好啊
作者:
liyangao712
时间:
2009-7-17 09:40
所以现在应采用凯文接线法!
作者:
通天雷神
时间:
2009-7-23 23:43
标准的附录不是更清楚?