标题: 直击雷地网与感应雷地网的连接 [打印本页]

作者: fjndjyt    时间: 2009-7-15 16:26
标题: 直击雷地网与感应雷地网的连接
某火工品仓库,内有一炸药库、一值班室,其中炸药库做了分别独立的直击雷和感应雷地网,值班室的直击雷和感应雷地网合一并与炸药库的感应雷地网连接.请问这种做法是否合理?再问是否规范能够支持这种做法?期待回复,谢谢!
作者: wind1980605    时间: 2009-7-15 16:43
不能连接。避雷针要求独立地网
作者: fjndjyt    时间: 2009-7-15 16:53
不能连接。避雷针要求独立地网
wind1980605 发表于 2009-7-15 16:43

对不起,我没说清楚,值班室安装的是屋面避雷带!该值班室在避雷针的保护范围之外,值班室屋面避雷带地网与炸药库感应雷地网相连接.
作者: adderbao    时间: 2009-7-16 10:14
。。。貌似很不安全的说
作者: ml1893713    时间: 2009-7-16 16:27
应该没什么问题,GB50089-98的12.7.3条
作者: 斯峰    时间: 2009-7-16 21:51
联合地网没什么问题....
作者: 又见星空    时间: 2009-7-16 23:22
直击雷避雷接地能独立的当然最好了,但如果该地网与其它地网距离不够,为了防止地电位反击,还是把接地连接在一起的好,你没看见人家KBT还搞了个地电位反击箱出来吗?
作者: fjndjyt    时间: 2009-7-17 08:17
应该没什么问题,GB50089-98的12.7.3条
ml1893713 发表于 2009-7-16 16:27

谁有这本规范,能发个看看不,谢谢了
作者: gonghongchao    时间: 2009-7-17 13:10
直击雷接地和感应雷接地,在第二类、第三类防雷建筑物里面是提倡接在一起的,也就是说,二类和三类最好是共地。但是第一类防雷建筑则不能共地,在一类场所,直击雷接地装置和感应雷接地装置必须分设,并且要满足一定的安全距离。
作者: 斯峰    时间: 2009-7-20 22:26
楼上的依据是什么???
作者: 远征技术    时间: 2009-7-21 16:57
其实最好的接地方式就是3地(工作、保护、防雷)分开!但是实际的施工中很难这样做,所以我们要求3地合一,但是带来的问题就是很明显的,所以我们公司的产品就是将3地隔离,互相不干扰。有需要可以找我。