ASPCN防雷技术论坛
标题:
独立避雷针的斜拉线接地
[打印本页]
作者:
fjndjyt
时间:
2009-7-15 16:19
标题:
独立避雷针的斜拉线接地
请问各位固定独立避雷针的斜拉线是否要做接地处理?是否要与该独立避雷针的地网相连接?
作者:
高乐高
时间:
2009-7-15 16:21
当然
作者:
fjndjyt
时间:
2009-7-15 16:28
当然
高乐高 发表于 2009-7-15 16:21
呵呵,谢谢了!期待多人支持这种说法,因为该工程的设计人员认为此做法相当多余.
作者:
斯峰
时间:
2009-7-20 21:30
针体要接地,这个没必要
作者:
fjndjyt
时间:
2009-7-21 21:56
针体要接地,这个没必要
斯峰 发表于 2009-7-20 21:30
为啥没必要呢?
作者:
斯峰
时间:
2009-7-22 09:27
为啥没必要呢?
fjndjyt 发表于 2009-7-21 21:56
个人理解...
作者:
斯峰
时间:
2009-7-22 09:29
针体主要起泄流的作用了,,,斜拉线就让它起固定的作用吧....
作者:
雷公虫
时间:
2009-7-22 22:32
甲方出钱多就连,反之不连!!!!!!!
作者:
fjndjyt
时间:
2009-7-23 09:17
对安全是否没有影响?
作者:
斯峰
时间:
2009-7-23 10:11
你不会下雨天的去爬铁塔玩吧??
作者:
fjndjyt
时间:
2009-7-23 15:26
如果是这样的话,是否要考虑斜拉线与什么什么的安全距离
作者:
lou85372232
时间:
2009-7-24 09:14
我觉得没必要了`
因为避雷针已经是泄流通道了`
作者:
fjndjyt
时间:
2009-7-26 12:55
楼上的,应该不排除斜拉线也有泄流问题吧
作者:
伤心北冰洋
时间:
2009-8-14 16:30
肯定要连接啊!又费不了多大事!!权当是增加泄流途径了!!
作者:
545852413
时间:
2009-8-14 18:14
都是导体。若拉线与针直接连接。有雷电时我想拉线也会分走一部分电流吧。所以我想应该做接地。但与针的接地相连我想就没有必要吧。
作者:
灭魔神雷
时间:
2009-8-17 10:38
应该要连的,而且是必须的。因为雷击发生时,斜拉线也会产生感应静电,也会对地有泄放电流。包括拉线锚板或花兰螺丝等,不连接的话,拉线连接线路中会存在一些间隙,放电电流会引起一些电弧,时间长了会缩短拉线寿命。
作者:
断股草根
时间:
2009-8-17 11:24
支持楼上 !!!!!!!
作者:
斯峰
时间:
2009-8-17 11:43
~~
~~
~~~
作者:
柏树村
时间:
2009-8-19 15:41
安全起见,还是要接地的,用一圆钢连接斜拉线和地网;或则形成个环路再焊接上避雷针
作者:
shuxioufire
时间:
2009-8-20 11:36
对赞同要接地的表示支持.
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2