现有一农村大概1百70户人家。 当 不集中在一起,很散。 怎么才能给该农村做到资金少工程量少的防雷工程? 请大家帮 帮 忙,
作者:
hbdsgeng
时间:
2009-7-10 16:37
想省钱就得集中、公用等等。
电源找二次分线处安装两级防雷设备,信号在各分支点安装防雷设备,地网尽量能用自然接地体,即使是人工接地体,尽量多点公用。应该能省不少银子。
浅见,仅供参考。
作者:
斯峰
时间:
2009-7-11 01:31
农村?没怎么明白..
作者:
斯峰
时间:
2009-7-11 01:31
路过
作者:
zjwlovely
时间:
2009-7-13 09:15
这农村是驻扎在山顶上的,是我们县的扶贫点。领导指示 要 把该农村的防雷工作做 好,因为这地方经常打累把 电器打坏, 但是又 不能投入大量资金
作者:
斯峰
时间:
2009-7-14 20:31
农村的家庭用电都是两相的多(壹火壹零),插座内有PE的少之又少,,就算装了电涌保护器,其接地还是很难处理。。。
作者:
zjwlovely
时间:
2009-7-15 09:18
在每家的电源进线采用穿管埋地,在装避雷器 能行吗?
作者:
斯峰
时间:
2009-7-15 09:24
每家都装电涌保护器吗???
作者:
斯峰
时间:
2009-7-15 09:24
大概费用是多少啊
作者:
ml1893713
时间:
2009-7-15 15:06
只装避雷器也没用啊,必须做接地或采用自然接地体,
作者:
lovintcm
时间:
2009-7-15 17:29
假如做的话,平均每家成本要800元
含住宿,吃饭,租车的费用
作者:
lovintcm
时间:
2009-7-15 17:29
装2级电源防雷,做地网
作者:
liyangao712
时间:
2009-7-17 10:01
大家都是想买产品吧,解决这样的问题好办,第一是政府的公益事件,山顶上安装几根避雷针同,建一个30欧的接地网,发动当地的老百姓自已动手把地引到自家来,把电源埋地引入,解决问题了!山村电话线安装几个电话防雷器,也搞定了!
作者:
zjwlovely
时间:
2009-7-20 17:33
就是 问题 了 不然 早解决问题了
作者:
musuigongzi
时间:
2009-7-22 10:02
总电站作防雷设计,电路分线到各户后,尽量使线路简单,不缠绕,穿管进户,管接地。