请同志们帮帮忙,汽车加气站
独立避雷针
的接地电阻值应该限定在多少?
我查了几本规范,说法不一致啊
行业标准和国家标准哪个更权威呢?
作者:
biandengcheng
时间:
2009-7-9 09:14
规范相冲突时,一般按照国家的GB,汽车加气站独立避雷针,如果真是独立的就要求10就行了,按照二类,如果共用接地就要求共用中最小的一致,一般4,有精密仪器的可以达到1!
作者:
清洁工
时间:
2009-7-10 08:45
有精密仪器的可以达到1!
那就用他来测试。
作者:
斯峰
时间:
2009-7-16 21:57
汽车加油加气站的直击雷接地一般与油罐的接地是连在一起的。。。。
以加油加气站的规范为准。。。。。
作者:
li19001
时间:
2009-9-1 11:19
以严格的为准··
作者:
小微尘
时间:
2010-7-7 17:01
加气站一般的设计值为1Ω,你就按照1Ω来做吧
作者:
断股草根
时间:
2010-7-21 00:38
危险场所从严
作者:
wuhui20999
时间:
2012-11-6 11:29
现在的接闪针应该都是独立的吧。