ASPCN防雷技术论坛

标题: 第7周,直击雷和感应雷接地何时可以共用人工接地体? [打印本页]

作者: 阿甘    时间: 2009-7-6 11:37
标题: 第7周,直击雷和感应雷接地何时可以共用人工接地体?
人工接地体时,何种情况下,直击雷接地和感应雷接地可以共用人工接地体。何种情况下会造成反击
作者: 又见星空    时间: 2009-7-6 11:43
难不成它们一般情况不能共用接地?
作者: 阿甘    时间: 2009-7-6 13:03
希望高手给予详细的解答
作者: crazy    时间: 2009-7-6 13:23
借楼主贴子用一下。不要见怪。
作者: 阿甘    时间: 2009-7-6 14:43
正好,最近遇到这个问题,一个机房的插线板在雷雨天气时,烧毁,防雷中心所谓的专家说地点位反击造成的,说感应雷接地(人工接地体)、机房的电源地线和直击雷接地(自然接地体)没有共地,但是机房的插板是两个头没有地线的那种,机柜已接地,机柜的插线板怎么会烧呢,郁闷
作者: 阿甘    时间: 2009-7-6 14:44
稍后附上防雷中心出具的事故调查报告
作者: dtjiangqc    时间: 2009-7-6 17:22
等你报告出来!
作者: yang7779    时间: 2009-7-7 14:11
等你的报告……
作者: 阿甘    时间: 2009-7-7 15:38
[attach]2664[/attach][attach]2665[/attach][attach]2666[/attach][attach]2667[/attach][attach]2668[/attach]
作者: 阿甘    时间: 2009-7-7 15:39
XXXX中学计算机机房插线板烧毁事故
疑是雷击造成的技术分析报告
69上午接到电话,68晚由于不明原因造成XXXX中学信息机房交换机机柜上面的一个插线板烧毁,三台交换机的电源线烧毁,数十根网线烧毁,并造成机房停电。69中午十二点半左右,在负责机房的徐老师带领下,查看了现场。
一、现场状况描述:
x老师对现场的介绍和对现场的勘察, 68日晚徐庄子地区发生过雷雨天气,早晨打开机房门时,教室里充斥着燃烧胶皮的气味,然后发现交换机柜的插线板烧毁,三台交换机的插头被烧毁,两把网线烧焦粘在一起,交换机机柜和机柜内的设备被熏黑,有燃烧时产生的灰尘落满设备,机房断电,漏电断路器跳闸。





二、情况分析
根据现场状况,从雷电入侵设备的两个路径分别调查判断此次事故是否为雷击所致。

直接侵入电源线路:
由于电源插线板被烧毁,雷电流沿电源线入侵的可能性最大,下图为机房电源的走线示意图:
该机房的电源线为埋地穿铁管引入,在总配电箱处安装有二级电源避雷器,总配电箱处安装有漏电保护器。经过现场勘察,总空开没有跳闸,避雷器前端的断路器没有跳闸,UPS工作正常,线路②、④的插线板正常,线路③、⑤的插线板正常,唯独插线板⑥烧毁,从而排除雷电流沿电源线侵入的可能性。如果是沿电源线线侵入的话,UPS必然首先损坏。
间接侵入电源线路
附近有落雷时,强大的脉冲电流产生的瞬变磁场可在线路上感应出很大的电流,从而将设备损坏。
交换机柜内有很多电源线和网线,且网线的数量和弯曲度远远超过电源线。如果附近有落雷的话,强大的脉冲电流产生的瞬变磁场在网络线路上感应出的电流将远大于在电源线上感应出的电流,网线连接着交换机的接口,徐老师现场测试,启动交换机,交换机所有工作指示灯和网口指示灯全亮,交换机进入正常工作状态后,网口的指示灯显示交换机正常工作。交换机内部元器件的耐流水平远远小于插线板的耐流水平,但是所有交换机没有损坏。再次排除了由于雷电电磁脉冲引起插线板烧毁的可能性。
因此,此次插线板烧毁,可以排除雷击的可能性。但是此次事故是由于其它那种原因造成的,还待相关部门调查后,才能得出正确的结论。从现场看来,交换机机柜的用电取自UPS的输出端,但是在整个线路中,有两个10A的插线板转接了两次,并且有一个插线板的护套线为单相无地线,截面不足1.5mm2,插线板的接口松动,所以由于某种因素造成线路过热短路引起插线板燃烧的可能性较大,短路造成机房的漏电断路器动作,导致机房断电,从而保护了机房内的用电设备。

作者: 阿甘    时间: 2009-7-7 15:40
[attach]2669[/attach]
作者: 南气防雷生    时间: 2009-7-7 18:11
实际的问题更有针对性,期待解答
作者: 斯峰    时间: 2009-7-18 00:17
仔细拜读后,,发觉与5楼发言不符嘛!!!!
仔细看了报告也没看到专家的结论是地电位反击造成的啊......
??????????????
作者: 斯峰    时间: 2009-7-18 00:21
另外,,何种情况下,直击雷接地和感应雷接地可以共用人工接地体。
应该反过来说吧??
作者: qqhxp    时间: 2009-7-19 19:21
.......正好在  插线板6  这段线路感应出电流烧坏插线板 也是有可能的
作者: jyj982001    时间: 2009-7-22 11:43
顶!技术分析报告不错!!!
作者: 衰人    时间: 2009-7-22 11:50
看看。。。。
作者: mjzzq    时间: 2009-7-24 16:17
顶!技术分析报告不错!!!
jyj982001 发表于 2009-7-22 11:43

很好!!!!!!顶顶顶
作者: xvjvn    时间: 2009-8-1 21:40
!!!不明白。