ASPCN防雷技术论坛

标题: 谁能比我惨。。。 [打印本页]

作者: crazy    时间: 2009-7-2 17:36
标题: 谁能比我惨。。。
[attach]2624[/attach]
作者: 阿甘    时间: 2009-7-2 20:07
装了避雷器还成这样?ASP的吧
作者: 又见星空    时间: 2009-7-2 20:27
是设备质量问题还是线路问题啊?
看用的是铝蕊线嘛,这年头用铝蕊线的不多了。
作者: luckeylau    时间: 2009-7-3 08:21
半江瑟瑟半江红 另支持沙发。。。
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-7-3 08:38
真够惨的!
作者: 清洁工    时间: 2009-7-3 08:41
楼主能否把烧毁之前的照片一并发上来呢!!!!!!!!
作者: crazy    时间: 2009-7-3 10:05
楼主能否把烧毁之前的照片一并发上来呢!!!!!!!!
清洁工 发表于 2009-7-3 08:41


不知道会如此惨,生前无照。HEHE.
作者: xigema01    时间: 2009-7-3 13:25
靠啊~~~~这孩子死定了~~
作者: 雷公虫    时间: 2009-7-5 22:14
看图片,估计应该是3+1的N模块烧掉吧!!!!!!!!
作者: yang7779    时间: 2009-7-7 14:48
同意楼上的,就图片来看应该是零线上的烧了
作者: zuiyou    时间: 2009-7-7 21:38
楼主中头彩了,哈哈 1# crazy
作者: 柳枝飞扬    时间: 2009-7-8 09:12
哈哈,箱式避雷器被烧了?是雷击的吗?
作者: qh8808051028    时间: 2009-7-9 13:01
楼主
是什么原因烧坏的?
一般电源部分烧坏的原因又有哪些呢?
请给出答案
谢谢了
作者: 巫师的猫    时间: 2009-7-9 14:18
移动基站?
作者: 和合_123    时间: 2009-7-9 14:37
婷聪景(UID: 19913芮汶莉(UID: 19911
最近这两位疯了
作者: ljry8044    时间: 2009-7-10 09:53
婷聪景(UID: 19913芮汶莉(UID: 19911
最近这两位疯了
和合_123 发表于 2009-7-9 14:37

疯完了,给我封了
作者: 和合_123    时间: 2009-7-10 10:40
只有你能封吗?如果你不在,是不是就封不了了/
作者: 远征技术    时间: 2009-7-14 10:50
反击雷!鉴定完毕!
作者: ml1893713    时间: 2009-7-16 16:48
我晕,好惨啊!
作者: adderbao    时间: 2009-7-17 15:17
很严重的样子 很痛
作者: weson    时间: 2009-7-17 16:08
同情一下、、、、、、、、、、、
作者: 斯峰    时间: 2009-7-18 23:02
呵呵~~~空开竟然没跳!!!!!!!!!!!!
作者: 斯峰    时间: 2009-7-18 23:04
引入的地线为何不直接接进防雷器????
难道是为了解决地线小于0.5米的问题.....
作者: 血sè┿芓架    时间: 2009-8-5 08:51
有没有报告啊 给学习下
作者: mjzzq    时间: 2009-8-5 18:36
建议给出报告
作者: 断股草根    时间: 2009-8-17 15:19
好                    

作者: 狐狸的舅舅    时间: 2009-8-27 10:11
烧光了,惨的
作者: langziyang    时间: 2009-8-28 09:38
是不是被雷击的啊?还是什么原因造成的!
作者: f284400    时间: 2009-8-29 09:24
11111111111111111111
作者: yukingzou    时间: 2009-9-1 06:36
鉴定后,N线被烧毁(严重)。箱子外壳接地,再通过壳接地线,效果如何?????1、检查地阻 2、检查地线接法,如图所见为地线接箱与壳连,电源防雷地接外壳。
作者: 灭魔神雷    时间: 2009-9-21 18:00
这个事故有点蹊跷.值得好好分析一下的。一般来说,N线上的模块不会烧成这样。三相的三个模块都挺完好的。N线周围的线烧得还挺严重的。不像是完全是由雷击造成这样的结果。
作者: chm53831    时间: 2009-9-24 10:45
就图片来看应该是C相和零线短路引起的,与避雷器无关.
作者: wkkkkkl    时间: 2009-10-24 22:11
真够惨的!
作者: a16157996    时间: 2009-11-3 21:21
好强大的雷啊~!!!
作者: lovintcm    时间: 2009-11-9 11:40
防雷器无差模保护?
作者: zqf1017    时间: 2009-11-20 14:12
问题点如下:
1、电源环境恶劣,中性线上产生了转移过电压;
2、N-PE模块没有脱扣结构。
作者: zxl    时间: 2009-11-26 22:51
这个防雷箱好熟悉噢
作者: 逍遥雷电    时间: 2010-1-3 10:39
好久没看到这么激动人心的场面了
玩笑、玩笑
作者: georgel    时间: 2010-1-11 11:02
我这个菜鸟看完全部的回帖,还是没有得出这个原因到底是什么?
作者: mengfei84110    时间: 2010-4-10 15:46
真是惨呀,咋整的
作者: jxgalwl    时间: 2010-5-31 16:56
是够惨重的!!希望设备没有问题。
作者: baby无齿    时间: 2010-6-1 10:41
有点像SPD模块自损哦。。。空开貌似都没跳开呢。
作者: nihaojyl    时间: 2010-8-17 09:40
这还叫防雷吗?嘛作用也没起啊!
作者: figo3064    时间: 2010-9-14 16:50
这个很大啊,要是那个人这个呀,就可以穿越拉
作者: 13198506855    时间: 2010-9-23 12:04
电流够大的哈
作者: a16157996    时间: 2010-9-23 22:35
后面的设备估计也够呛~!~唉····
作者: 人生至乐    时间: 2010-10-5 20:44
传个事故报告上来学习下了,楼主!如果在我们公司发生这种事,就事故报告都会写的手麻
作者: 雷到    时间: 2011-7-28 17:47
顶起来..........
作者: mikelt    时间: 2011-7-29 08:37
工频过电压的损坏,鉴定完毕。
设备肯定坏了一堆,时间过长的话整个房间都要烧毁。
作者: lindenbaum    时间: 2011-7-29 18:37
楼上说的没错,浪涌应该从N线引入,把蓝色N线和NPE模块都击毁了,A,B,C三相貌似没事,空开都没有动作。空开边上的是什么东西?只是一个连接件么?
作者: q5321098    时间: 2011-9-14 07:39
会不会是安装避雷器的位置对,导致防护不到位啊!我是新人,说错请不要见怪哈!以后多多照顾
作者: 恩荣灿    时间: 2013-4-17 16:52
电火花致燃 非雷电所致。
作者: 157469305    时间: 2013-7-2 15:05
可惜了
作者: 白告木风    时间: 2013-8-20 17:25
被雷击的?