ASPCN防雷技术论坛
标题:
求助,国内现在到底用的是什么防雷计算标准,
[打印本页]
作者:
xuanjianlong
时间:
2009-7-2 16:09
标题:
求助,国内现在到底用的是什么防雷计算标准,
如题,我看到有的用折线法DL/T620—1997,但又看到说90之后强行用IEC,GB
请问专业人士,到底用的是什么标准
作者:
li19001
时间:
2009-7-7 14:51
避雷针的计算?
滚球
作者:
xuanjianlong
时间:
2009-7-13 22:29
可是看到很多文章,变电站还是使用DL/T620—1997
作者:
FIRZEN
时间:
2009-7-14 08:55
行业标准优先于国家标准
作者:
高乐高
时间:
2009-7-14 16:13
本帖最后由 高乐高 于 2009-7-14 16:15 编辑
变电站属于电力系统,电力系统对于直击雷的防护采用的计算方法确实是折线法,而不是国际上通用的滚球法
原因很简单,因为电力系统的线路比较复杂,用滚球法来计算很繁琐,远没有折线法来的方便
用折线法,在一般情况下,也可以保证线路的安全,但是在计算比较高的保护高度时,就有问题了
所以说,滚球法比折线法先进,这是毋庸置疑的
折线法比滚球法方便,这也是事实
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2