ASPCN防雷技术论坛

标题: 限压型防雷器(SPD)与 开关型防雷器SPD! [打印本页]

作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-7-2 15:05
标题: 限压型防雷器(SPD)与 开关型防雷器SPD!
限压型SPD与电压开关型SPD
  SPD是电涌保护器(Surge Protective Device)的简写,它是通过抑制瞬态过电压以及旁路电涌电流来保护设备的一种装置,须包含至少一个非线性元件。SPD常被分为三大类:限压型SPD、电压开关型SPD和组合型SPD。
  SPD的动作特性有两种,一种被称作限压型,其特征是:在无电涌时呈高阻态,但随着电涌的增大,其阻抗不断降低。具有限压特性的SPD包括:①完全由限压型元器件,如压敏电阻(MOV)、瞬变抑制管(TVS)等构成的限压型SPD;②具有限压特性的组合型SPD。
  SPD动作特性的另外一种是电压开关型,其特征是:在无电涌时呈高阻态,但对电涌响应时,其阻抗突变为低阻值。具有电压开关特性的SPD包括:①完全由电压开关型元器件,如气体放电管(GDT)、火花间隙、雷击电流放电器、晶闸管(TSS)等构成的电压开关型SPD;②具有电压开关特性的组合型SPD。
  在通信供电系统中,常用的SPD是限压型的压敏电阻,开关型的火花间隙或雷击电流放电器也有少量使用。近年来围绕SPD的选用问题,主要是在压敏电阻和雷击电流放电器的选取问题上一直存在争议。其实,压敏电阻和雷击电流放电器在性能、功能和适用环境等方面都各有特点。
  雷击电流放电器的突出优点是:①冲击通流容量大,如可承受幅值较高的10/350μs电流波形的冲击;②导通后两端电压很低(注意:根据 IEC 61643-1的有关规定,开关型SPD的残压或电压保护水平并不低)。但是,雷击电流放电器也存在一些固有缺陷:①存在续流遮断问题,实际应用表明比较容易失火;②动作时di/dt及du/dt值都很大,这对半导体元器件的影响特别明显;③无法劣化指示;④无法实现故障遥信功能(目前可以实现的仅限于其辅助电路的工作状态,并且是通过LED来显示)。雷击电流放电器的续流问题限制了它在相线间及相线对中线间的应用,严格来讲,雷击电流放电器只有接在运行质量稳定可靠的TT供电系统的中线对地线间才是本质安全的,这一点在通信行业标准YD/T 1235.1-2002和YD/T 1235.2-2002中均有明确规定。此外,雷击电流放电器目前还无法实现故障遥信功能,这使得它在无人值守站中难以得到有效应用。
与电压开关特性SPD不同的是,压敏电阻的伏安特性是连续和递增的,因此它不存在续流遮断问题,其di/dt及du/dt值也小得多,此外基于压敏电阻的SPD一般都可以实现劣化指示和故障遥信告警功能。压敏电阻的美中不足是其泄流本领相对较弱,但是通过采用并联、均流技术也可使其冲击通流容量达到100kA以上的水平,从而可以完全满足行业标准和通信局(站)实际情况的需要。
作者: luckeylau    时间: 2009-7-2 17:00
学习了。谢谢楼主。所谓温故而知新。。复习也是很重要的。。