ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助!关于炸药库防雷施工的问题 [打印本页]

作者: jianyi710    时间: 2009-7-1 21:01
标题: 求助!关于炸药库防雷施工的问题
本人正式对一个炸药库的直击雷防护进行施工,其周围环境都是石头,地沟的深度只有7,80CM,请问这种情况如何能吧阻值降低到4欧姆左右?
作者: fly1008    时间: 2009-7-2 10:42
首先测一下土壤电阻率,根据测得数据推算所需接地体长度,
然后从外引、换土、加降阻剂、加大接地体面积,使用铜排做接地体,或采用钻孔打接地极等方法选区可行的
外引如果周围全是石头估计没有多大效果,换土是比较经济的有效地方法,在计算可考虑冗余度,适当再换土时加一部分降阻剂,如果换土后仍达不到可加降阻剂,如果最后实在没招了,那只有有钻孔机打孔打接地极,但这招在沙漠,干旱地区作用好像也不大,还有一种方法换土后在其上栽植被,这样可有仓库管理人员进行绿化管理时加水,保持其土壤湿度,同时良好的植被也可以有效的保持土壤湿度降低其土壤电阻率,但这招会加速接地体锈蚀程度,需要你在使用接地体时尽量选用铜排
作者: jianyi710    时间: 2009-7-23 07:44
谢谢你的意见!
作者: 风火雷神    时间: 2009-7-27 13:51
学习了!
作者: mjzzq    时间: 2009-7-28 23:07
独立针10欧姆以下就可以了吧
作者: 大胡子    时间: 2009-7-28 23:08
LZ是甲级的施工资质吗?
作者: li19001    时间: 2009-8-3 13:59
学习····
作者: 伤心北冰洋    时间: 2009-8-3 15:42
我们曾经做过这样的工程!防雷接地阻值要求小于10欧姆就行了!
我们在施工中先凿石头,尽可能的石头缝里砸接地极!然后挖地沟,做水平接地,尽可能的往有土壤的地区引接地!最后在凿开的坑里回填土!
作者: 你看你看    时间: 2009-8-9 21:01
也做过同类的工程,几乎和上面的意见一样。
直击雷小于10,金属窗和金属门还有等电位和门口的静电接地棒都是小于30就OK了。
无非就是打眼,换土,加长接地体。
一般炸药库都是建在山包附近,或者是山坳或者是半山腰,你可以找找附近山体自然形成的流水沟,可以把地沟沿着水沟附设,但是要深挖,防止流水把换的土给冲走。回填黄土的时候记得一层换土夹一层石块。

作者: 怕黑精灵    时间: 2009-8-10 11:20
学习了!!!!!!!!!!!
作者: 545852413    时间: 2009-8-14 23:24
xian xuexi le
作者: 灭魔神雷    时间: 2009-8-19 09:01
甲级才能做炸药库的防雷工程。谨慎为好!真到了甲级,这个问题也不算问题了。
作者: 蓝色闪电    时间: 2009-8-20 10:27
也做过同类的工程,几乎和上面的意见一样。
直击雷小于10,金属窗和金属门还有等电位和门口的静电接地棒都是小于30就OK了。
无非就是打眼,换土,加长接地体。
一般炸药库都是建在山包附近,或者是山坳或者是半山腰 ...
你看你看 发表于 2009-8-9 21:01


直击雷10欧姆,金属窗和金属门还有等电位和门口的静电接地棒        都是  防雷电感应的,是不是要求100欧姆就行了?你这个  小于30怎么来的?