标题: 第5周,压敏电阻片与放电管串、并联使用的优缺点? [打印本页]

作者: 南气防雷生    时间: 2009-6-22 20:36
标题: 第5周,压敏电阻片与放电管串、并联使用的优缺点?
最近忙着期末考试,今天歇下来整理答案了,结果发现题没了,赶紧更新吧,惭愧

压敏电阻片与放电管串联使用的优缺点。
压敏电阻片与放电管并联使用的优缺点。
作者: crazy    时间: 2009-6-23 15:27
好等拉。哈哈。
楼主,以后这个活动放知问答区吧。更合适点,您说呢?
本期优秀答题的,有10~100个积分奖励。。欢迎大家参与.
作者: shuxioufire    时间: 2009-6-23 16:15
串联当然是没有漏电流了,保证了压敏的使用寿命,同时也解决了放电管的续流的问题,肯定是好处多多哟,但是在各自的启动电压的选择上值得思考哟.缺点嘛,我觉得残压比较高一点,放电管选得不好就烧掉了,亲身经历!

并联使用还未用过,也不知道有什么优缺点,个人分析可能是缺点大于优点.
作者: crazy    时间: 2009-6-23 16:27
回复就有奖励积分。被评为优秀回复更多奖励积分!!
作者: 南气防雷生    时间: 2009-6-23 21:17
。。。好容易给自己的板块找了个主题,得,听您安排吧。
PS.楼上的楼上的回答完全正确,奖励问crazy拿哦
作者: crazy    时间: 2009-6-24 09:11
。。。好容易给自己的板块找了个主题,得,听您安排吧。
PS.楼上的楼上的回答完全正确,奖励问crazy拿哦
南气防雷生 发表于 2009-6-23 21:17


不要这么早确认答案麻。。
作者: shuxioufire    时间: 2009-6-24 12:50
crazy真是好人.
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-6-25 09:26
3# shuxioufire
不错!学习了!但要是能分析的再详细点就更好了!
作者: 南气防雷生    时间: 2009-6-25 11:53
他没回答全呢,只回答了一半呢,crazy不会是给了全部奖励吧。再过两天我把正解贴出来
作者: crazy    时间: 2009-6-25 14:09
没有的。评分情况,你看可以点开评分看一下麻,HEHE.
作者: shuxioufire    时间: 2009-6-26 11:11
我知道的也就这么多了,我也很想知道另一半答案,等待ing .
作者: 雷雷初体验    时间: 2009-6-26 15:31
串联型响应时间较慢,动作突变小,分散性大,续流较小,基本无泄漏电流,MOV基本无老化,电压保护水平由MOV和GDT共同决定;
并联型响应时间较快,动作是前平稳后突变较大,同样分散性也是前期平稳,后分散性大;续流较大,MOV有泄漏电流也有老化。但电压保护水平是否由GDT决定?这一点我不是很确定。
作者: 凄零飘美    时间: 2009-6-27 20:54
并联的就是放电管为压敏分流
缺点 有可能放电管不动作
作者: 南气防雷生    时间: 2009-6-28 22:15
参考正解:
并联优点:当放电管导通后,他与压敏电阻进行并联分流,减小了对压敏电阻的分流压力,从而缩短了压敏电阻通大电流时间。
缺点:如果压敏电阻的参考电压选的过低,放电管可能在暂态过电压作用期间不会搞通放电,过电压能量全部由压敏电阻来承担,这对压敏电阻来说是不利的。


串联优点:在串连保护电路中,放电管起开关作用,没有暂态过电压作用,它能将压敏电阻与系统隔开,使压敏电阻中几乎没有泄露电流。
缺点:放电管导通时,两端电压很低,可将整个支路的残压看成降在压敏电阻上,即系统的最高运行电压认为降在压敏电阻上,容易引起设备烧毁。

作者: 海儿    时间: 2009-6-29 15:18
压敏电阻与放电管配合使用
并联使用
  压敏电阻在通过持续大电流后其自身的性能要退化,将压敏电阻与放电管并联起来,可以克服这一缺点。在放电管尚未放电导通之前,压敏电阻就开始动作,对暂态过电压进行箝位,泄放大电流,当放电管放电导通后,它将与压敏电阻进行并联分流,减小了对压敏电阻的通流压力,从而缩短了压敏电阻通大电流的时间,有助于减缓压敏电阻的件能退化。在这种并联组合中,如果压敏电阻的参考电压U1mA 选得过低,则放电管将有可能在暂态过电压作用期间内不会放电导通,过电压的能量全由压敏电阻来泄放,这对压敏电阻是不利的,因此U1mA的数值必须选得比放电管的直流放电电压要大些才行。必须指出,这种并联组合电路并没有解决放电管可能产生的续流问题,因此,它不宜应用于交流电源系统的保护。
串联使用
压敏电阻与放电管的另一种组合是串联。压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流,例如,一个寄生电容为2nF的压敏电阻安装在220V、50Hz的交流电源系统中,其泄漏电流可达0.14mA(有效值),这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。将压敏电阻与放电管串联之后,由于放电管的寄生电容很小,可使整个串联支路的总电容减到几个微微法。在这种串联组合支路中,放电管起着一个开关作用,当没有暂态过电压作用时,它能够将压敏电阻与系统隔离开,使压敏电阻中几乎无泄漏电流,这就能降低压敏电阻的参考电压U1mA,而不必顾及由此会引起泄漏电流的增大,从而能较为有效地减缓压敏电阻性能的衰退。在暂态过电压作用期间,由于压敏电阻的参考电压U1mA可选得较低,只要放电管能迅速放电导通,则串联支路能给出比单个压敏电阻更低的箝位电压。
作者: 通天雷神    时间: 2009-6-30 03:28
参考正解:
并联优点:当放电管导通后,他与压敏电阻进行并联分流,减小了对压敏电阻的分流压力,从而缩短了压敏电阻通大电流时间。
缺点:如果压敏电阻的参考电压选的过低,放电管可能在暂态过电压作用期间不会搞通 ...
南气防雷生 发表于 2009-6-28 22:15


这个答案是哪个一脑袋糨糊的家伙写出来的?
作者: 通天雷神    时间: 2009-6-30 03:29
15楼答案不可信。不敢说100%不对,至少70%有问题。
作者: mjzzq    时间: 2009-6-30 07:35
学习一下
作者: 凄零飘美    时间: 2009-6-30 17:38
17# 通天雷神 那雷神给个正解啊
作者: 南气防雷生    时间: 2009-6-30 20:36
17# 通天雷神
还请雷神指点
作者: 防雷新手    时间: 2009-7-1 11:57
学习一下,刚遇到这种问题
作者: shuxioufire    时间: 2009-7-1 16:32
好期待通天的答案!!!!!!!!
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-7-1 16:40
神啊!你快说答案吧!好掉人胃口的哦!
作者: 通天雷神    时间: 2009-7-4 02:13
先看这个.
作者: langtuodianzi    时间: 2009-7-4 18:14
浪拓电子技术有限公司(http://www.szlangtuo.com)是国内唯一一家全方位,全流程提供防雷解决方案和浪涌保护器件的高科技公司.
作者: langtuodianzi    时间: 2009-8-1 12:30
 压敏电阻与放电管的串联组合一般应用在交流线路的保护。压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流,这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。将压敏电阻与放电管串联之后,由于放电管的寄生电容很小,可使整个串联支路的总电容减到几个微微法。在这种串联组合支路中,放电管起着一个开关作用,当没有暂态过电压作用时,它能够将压敏电阻与系统隔离开,使压敏电阻中几乎无泄漏电流。
浪拓电子--您身边的电路保护专家 www.szlangtuo.com
作者: awige    时间: 2009-8-2 20:17
新人,正为这些问题不懂而烦恼啊,学习之。
作者: sunxj_007    时间: 2009-8-4 10:38
谢谢通天的资料,看了先
作者: 陈总    时间: 2009-8-9 18:52
是啊  串联时放电管的选型式极为重要的呀
作者: xiaolin    时间: 2009-8-19 11:18
学习中。。。。
作者: 渔火    时间: 2009-8-19 13:39
 压敏电阻与放电管的串联组合一般应用在交流线路的保护。压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流,这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产 ...
langtuodianzi 发表于 2009-8-1 12:30


串联应用确实可以减少系统内的漏流,不过压敏器件发展到现在, 正常使用时其漏流都是微安级的, 相比较回路本身几十甚至高达几百安培的工作电流,这个漏电流能被定义为数值可观么?我感觉这位兄台有夸大之嫌!
作者: lou85372232    时间: 2009-9-2 16:42
看不到雷神的答案哦`
作者: 明月清风    时间: 2009-9-15 20:50
无意中发现了一这个论坛,今天刚加入,向大家学习了
作者: laidan    时间: 2009-12-26 10:35
我想:并联使用,优点:当一个压敏电阻坏了,其他的还可正常工作。                                    缺点:但电阻通流容量大,寿命短,而动作电压也不一致,分散性大。
作者: line    时间: 2010-4-2 13:09
涨见识了,继续学习
作者: fuguoqing1987    时间: 2010-6-1 15:09
串联的话电路的反应时间就是二者的和  应该很大的。。。。
作者: abition216    时间: 2010-8-3 17:05
还是不是很清楚
作者: 雷法拉    时间: 2010-8-27 07:36
这个问题,需要试验解决,不是理想状态的。
铁路上电源防护用的浪涌保护器就是压敏和放电管串联的。缺点就是残压高,而且据我了解,这种串联的方法,是压敏损坏快。
论坛新手,大家多指导!
作者: zhige    时间: 2011-1-12 14:23
回复 通天雷神 的帖子

这里也没有说怎样确定MOV和气体放电管串联时怎样确定压敏电压和气体放电管击穿电压,还请各位高手指点,谢谢!!!

作者: 行空雷神    时间: 2011-6-8 15:54
这个活动好,为什么回答的人好少啊
作者: weiwei4    时间: 2011-8-11 11:34
想知道在这样的使用设计过程中,压敏电阻与放电管的参数应该怎么确定?好像看了好多资料都没看到有说