ASPCN防雷技术论坛

标题: 本世纪比较轰动的接地工程 [打印本页]

作者: 柳枝飞扬    时间: 2009-6-18 15:53
标题: 本世纪比较轰动的接地工程
本人第一次看到,比较震撼。
作者: 雷怪X.cr    时间: 2009-6-18 15:59
先沙发一个,这究竟是什么啥意思啊?
作者: liyangao712    时间: 2009-6-18 16:10
请楼主把数据说整理一下,可以发给我吗?
作者: liyangao712    时间: 2009-6-18 16:11
为什么接地模块就没有搭接件!
作者: qh8808051028    时间: 2009-6-18 16:13
一般6米左右就有水了
很深的接地
作者: liyangao712    时间: 2009-6-18 16:15
这是雨季施工的情况,土壤含水多!
作者: xigema01    时间: 2009-6-18 17:04
这么深的坑,这么好的土壤,还加上接地模块,这是准备做到几欧?
作者: crazy    时间: 2009-6-19 10:15
真的强大的说。
作者: 又见星空    时间: 2009-6-19 11:31
这么大个泄流坑的确是没看见过,可以看出使用了降阻剂,80的模块,50的角钢,50的扁铁,挖掘机应该最小都是220的,穿西装的可以看出是专业焊工,扁钢交叉处的焊接符合规范,但和角钢焊接的处理好象不太对,搭接面不够.
没明白为什么做这么大个泄流坑,使用模块和角钢怎么不考虑大面积的采用小泄坑连接成接地网的方式呢?再说模块在地下水多的地方效果也并不好.不过话说回来,这么好的土壤情况,在这做泄流坑,也是事半功倍.对了,那边上的抽水机是不是一直在工作啊?
作者: 又见星空    时间: 2009-6-19 11:32
把那模块挖坑埋了,可以肯定的说,那模块没得作用!!!!!
作者: 冻冬    时间: 2009-6-19 15:42
路过,看看。
楼主是那路神仙啊?连雷迅压底的工程图片全上上来了。http://asp.cn/bbs/thread-20758-1-1.html
作者: 冻冬    时间: 2009-6-19 15:44
这是雨季施工的情况,土壤含水多!
liyangao712 发表于 2009-6-18 16:15

你知道该工程的施工时间是那年那月吗?
作者: 冻冬    时间: 2009-6-19 15:46
真的强大的说。
crazy 发表于 2009-6-19 10:15

贴图区是什么时候开辟的啊?
作者: 柳枝飞扬    时间: 2009-6-21 08:16
只是尝试一下,工程很震撼。
作者: ljry8044    时间: 2009-6-21 09:33
14# 柳枝飞扬
震撼?
我只是觉得搞笑吧了
作者: 又见星空    时间: 2009-6-21 21:42
我有个接地工程从去年做到现在还没施工完
作者: lt_qdtjt    时间: 2009-6-22 13:39
的确厉害~~~~~~~~·
作者: 西山一狐    时间: 2009-6-22 14:03
纯纯是浪费
作者: hbdsgeng    时间: 2009-6-23 21:53
靠。。真是够轰动的啊!第一次见这么牛的接地系统!我估计地阻应该在0.3以下了。
作者: 又见星空    时间: 2009-6-24 19:46
楼上的估计从何而来?要是0.3这么容易,那搞接地的厂商和公司都要喝西北风了。
作者: lqy0635    时间: 2009-6-26 08:30
这是雨季施工的情况,土壤含水多!
作者: 又见星空    时间: 2009-6-26 09:05
我04年去一个地方做个接地,那周围一米不到都有地下水,惊讶得我,我就在想,他们那是怎么种植植物的,还有,地下水位随便一抬升,他们不是都要被淹吗?
作者: ppyangsun    时间: 2009-6-26 09:25
也许,人家有钱,不在乎呢?
作者: ljry8044    时间: 2009-6-26 09:56
我04年去一个地方做个接地,那周围一米不到都有地下水,惊讶得我,我就在想,他们那是怎么种植植物的,还有,地下水位随便一抬升,他们不是都要被淹吗? ...
又见星空 发表于 2009-6-26 09:05

不会的,我老家就是这样的,那里地处长江入海口,水网特别发达。
当我远离家乡出去求学后,发现很多地方地里挖不出水,我还在惊讶呢,就像你这样,哈哈
作者: ljry8044    时间: 2009-6-26 10:00
也许,人家有钱,不在乎呢?
ppyangsun 发表于 2009-6-26 09:25

不是人家有钱,是人家能赚钱。
模块厂家可以谋暴利,工程公司可以多报价,业主可以拿回扣,设计院有人请吃喝,所以他们不在乎,不仅不在乎,而且还非常乐意这么做,这么做他们就都有钱,只是会害得国家和百姓没钱而已
作者: ljry8044    时间: 2009-6-26 10:05
靠。。真是够轰动的啊!第一次见这么牛的接地系统!我估计地阻应该在0.3以下了。
hbdsgeng 发表于 2009-6-23 21:53

接地是断不能这么估的!
至少,你得知道地网面积有多大,至少,你得知道表层的低电阻率区有多厚
作者: 又见星空    时间: 2009-6-26 14:32
ljry8044 你们老家那儿怕是没办法开采矿产了吧,修个房子打个地基怕是要拿潜水衣穿起才敢施工哈。
要是街上修个地下通道,质量一不好点,还不敢从里面走,不然一不小心就被水淹到里面了。
作者: liyangao712    时间: 2009-6-26 15:46
浪子就是不一样,有个性!
作者: ljry8044    时间: 2009-6-26 16:35
ljry8044 你们老家那儿怕是没办法开采矿产了吧,修个房子打个地基怕是要拿潜水衣穿起才敢施工哈。
要是街上修个地下通道,质量一不好点,还不敢从里面走,不然一不小心就被水淹到里面了。 ...
又见星空 发表于 2009-6-26 14:32

我们那里离海边10公里,井里的水都是咸的,不过熬稀饭特好喝。从没听说那儿谁开矿产的,倒是下海捕捞海鲜的比较多,盖房子时,通常会在平地上用夯土加高,街上是不修地下通道的。
作者: 柳枝飞扬    时间: 2009-6-27 09:17
都谈论到政治了。
作者: zglike    时间: 2009-7-3 18:39
这也叫轰动??我还以为是多大的接地网。。。。。
作者: zdayan    时间: 2009-7-29 17:34
很久没看过的照片了。
作者: Whjdw    时间: 2009-7-30 14:46
容易施工的场地、普通的材料和工艺,这样的工程称得上轰动、震撼,真可笑!
作者: solemnity    时间: 2009-7-31 11:37
路过看看
作者: dipdianzi    时间: 2009-8-3 11:49
路过 看看热闹 也没像楼主说的那么伟大 还本世纪。
作者: 清洁工    时间: 2009-8-3 15:22
路过学习学习!!!!!!!!!!
作者: 你看你看    时间: 2009-8-9 21:08
这土质还要接地模块,我无语了。
作者: f284400    时间: 2009-8-11 09:25
庞大的接地系统
作者: 灭魔神雷    时间: 2009-8-12 16:02
甲方看到会很满意:花这么多钱,真值!
作者: 断股草根    时间: 2009-8-14 17:00
谢谢分享恩
作者: mjzzq    时间: 2009-8-19 00:15
不是人家有钱,是人家能赚钱。
模块厂家可以谋暴利,工程公司可以多报价,业主可以拿回扣,设计院有人请吃喝,所以他们不在乎,不仅不在乎,而且还非常乐意这么做,这么做他们就都有钱,只是会害得国家和百姓没钱而 ...
ljry8044 发表于 2009-6-26 10:00


国情!!!!!!!!!!!!!!
作者: sun-light    时间: 2009-8-26 09:56
看看先!!
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-8-26 10:13
42# sun-light

成都桑莱特的!
作者: sun-light    时间: 2009-8-26 10:39
43# 雷鸣电闪


哈哈,是的!!有机会多多指导指导
作者: langziyang    时间: 2009-8-28 09:35
qh8808051028
你可是小九?
作者: Emilyzhai    时间: 2009-9-9 17:18
不懂防雷工程,看看而已.
作者: 血sè┿芓架    时间: 2009-9-17 08:47
这灌水帖还这么多浏览量,无语
作者: 大胡子    时间: 2009-10-21 08:24
挖大坑,俺喜欢
作者: comegoin    时间: 2009-10-22 12:18
模块和接地扁钢之间的距离是不是太近了哦,不用考虑他们两者的屏蔽吗?这样做事没有将材料发挥到极限样。
作者: tangbo00    时间: 2009-10-22 14:00
搭接    怪怪的···
难道是新型搭接方式·····???
作者: xs02556    时间: 2009-10-22 16:11
只要客户喜欢就好。
作者: wkkkkkl    时间: 2009-10-24 21:40
真是开眼见了!
作者: 13198506855    时间: 2009-10-29 21:37
埋那么深,焊接宜采用放热焊,以提高地网使用寿命。
作者: hnysfl    时间: 2009-11-7 14:51
很强悍!
作者: ll961662474    时间: 2009-12-1 15:15
把小工程做成如此大工程,真牛
作者: srb37    时间: 2009-12-15 20:29
好汗,挖这么大的坑,那些接地模块在这么大的坑面前 显得跟针一样
作者: georgel    时间: 2010-1-11 10:14
这接地模块看着好像就是降阻剂(或者说水泥)包裹了一块角钢。。。。
作者: scspd    时间: 2010-4-1 15:38
乖乖!!!
看来业主是要求整到0.1欧以下哦。
接地模块可以这样埋?
接地体与接地体之间的距离?
引下线那么长,中间不需要做一下那什么玩意儿?
看来,做地网主要是挣开挖的钱钱哦,说不定,挖个古董就赚多了
作者: wzxdu    时间: 2010-5-27 12:43
这种做法就像饭店的工艺菜,从吃的和口味的角度没有意义,甚至负作用,但能够实现商业利益。工艺菜还可以给人美,这个什么都没有,就有人觉得“震撼”。
我反对这种缺乏技术和商业道德的做法!
作者: lou85372232    时间: 2010-6-28 15:04
                       
作者: pangxp168    时间: 2010-8-12 20:44
国家有钱,小工程可以随便当大工程搞!
作者: hehechang    时间: 2010-8-15 10:14
依照人和图片比例来看
深4到5米
作者: whmiyang002    时间: 2010-10-4 16:18
很犀利阿..
作者: 陨石    时间: 2010-11-1 14:55
很普通的地网!
作者: spd0371    时间: 2010-11-23 13:22
这个是电力铁塔的基础,肯定不是专门的避雷塔,避雷塔的接地不会有这么大的规模啊
作者: mayawei070    时间: 2011-2-22 16:14
这接地,很强悍!O(∩_∩)O哈哈~
作者: 华甸防雷    时间: 2012-10-22 09:45
有水的,这样焊接,要小心了呢




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2