ASPCN防雷技术论坛

标题: 20雷币、1500闪,赶紧过来拿,还能提升技术,健康长寿 [打印本页]

作者: ljry8044    时间: 2009-6-17 12:01
标题: 20雷币、1500闪,赶紧过来拿,还能提升技术,健康长寿
本帖最后由 ljry8044 于 2009-6-17 12:13 编辑

既然广西地凯的“浓情如酒”老兄坚持将“工频接地电阻降至0.4欧以下的秘密武器http://asp.cn/bbs/thread-20391-1-1.html”作为技术文章放到本版来讨论,并且坚持“干一行,爱一行”,“持续关注”之。那么,我也就不辜负他的一片好心,将此帖“置顶”了,删除了其中一些没用的图片,好让文字看得紧凑点,从而能更方便地多从技术的角度多讨论。

      既然地凯的“浓情如酒”老兄提供了这么好的素材给大家讨论,我也就不能不有所表示,下面将提供20雷币、1500闪作为奖励,奖励在讨论中表现出色之人,可以是一个,也可以是多个。

      尽管这事还没与管理员商量,不过这没关系,即使管理员不同意,我也可以动用私人库存的来操作,请大家作个鉴证。

    希望大家能就着“工频接地电阻降至0.4欧以下的秘密武器”里面提供的信息好好琢磨,多思考,多发表自己的意见,这才是提高自身技术的根本方法,光积累知识是无法提高接地技能的,只有积极思考其中的争议之处,多讨论,才能获得真正的提高。

  至于健康长寿吗~
    因为多动脑可以使自己变得更加聪明,这又会使自己更加健康长寿,已被研究人员证实了的,详细见http://asp.cn/bbs/viewthread.php?tid=20144&highlight=%E9%AB%98%E6%99%BA%E5%95%86
作者: ljry8044    时间: 2009-6-17 12:08
注意,20雷币可买很多道具,做N多自己喜欢的事情呢
作者: crazy    时间: 2009-6-17 13:07
有你的,哈哈。看起来就是不一样。钱多了,会不会吓走人呀。。
作者: lijimin606    时间: 2009-6-17 15:44
不错不错,想得到
作者: ljry8044    时间: 2009-6-18 14:30
这么好的事情居然都没人做的,难道真如管理员大人所说的钱多了,把人给吓走了{:3_48:}
作者: liyangao712    时间: 2009-6-18 16:03
实践:产品我没有使用过,就对产品没有发言权!
理论分析:接地网降阻方法归纳为:(土壤电阻率P、接地(板)网面积S、垂直接地及的长度L,数量N)
只有同时增大接地网面积S、垂直接地体数量、垂直接地体长度和降低土壤电阻率P,降阻效果最佳。所以别人的广告只供参考,无需太认真!
但是其中有几个字用得有点夸张:1、“必选产品”我看不然!2、“具备国际领先技术水平、成为业内降阻的标杆性产品”这应该是自己封的吧!
作者: luckeylau    时间: 2009-6-18 16:59
20雷币好想拿呀,可是知识不够。。眼馋中。。。
作者: ljry8044    时间: 2009-6-18 17:12
6# liyangao712
呵呵,鬼才愿意去跟他讨论广告呢。我要的就是讨论技术,提高技术,从技术的角度来讨论里面提供的信息。
你讲得不错,可以获得一定嘉奖。
不过,还须实在点,比如就“降至0.4欧”等具体的问题从技术的角度来讨论
作者: ljry8044    时间: 2009-6-18 17:14
7# luckeylau

呵呵,20个是不容易拿,拿三个、五个也行啊,这玩意挺好玩的
作者: 南气防雷生    时间: 2009-6-22 20:46
电解地极:国内引进并开始使用一种新的降阻技术,国外叫做“电解离子接地列阵”(Ionic Earthing Array),简称IEA技术,其中推广最为广泛的便是DK—AG电解地极。该项技术是将某种陶瓷合金化合物(固体)装入有孔的铜管或铜合金管中,由于管内含有电解离子化合物,每根铜管就变成一个电解离子接地极。铜管的作用:①保证地极有较高的导电性能。②保护管内电解离子化合物有较长的使用寿命(减缓管内电解离子化合物随雨水流失的速度)。当铜管埋入地下时,通过铜管不断释放活性电解离子,不但能降低周围土壤的电解率,还可以较长时间的保持土壤的电阻率,起到长效的作用。由于电解离子铜管在使用时总是多根、直线排列或交叉垂直排列,形成了一个电解地极列阵,因此,“电解离子接地列阵”技术由此得名。。
作者: 南气防雷生    时间: 2009-6-22 20:57
单从设计思路和设计原理来看,没有什么问题。某种陶瓷合金化合物(固体)是人家专利,自然也不明白是什么,分析原理也无从谈起,关键是看实际效果,从目前了解来看,变电站使用这项技术我所知道的是将接地电阻降至0.48欧,离0.4欧尚有很大差距,不过只要肯投钱,把地网面积扩大,不管用什么技术,都是有可能将电阻降至0.4欧的。
作者: ljry8044    时间: 2009-6-24 10:09
不过只要肯投钱,把地网面积扩大,不管用什么技术,都是有可能将电阻降至0.4欧的。
南气防雷生 发表于 2009-6-22 20:57

对,就是这样的。
作者: ljry8044    时间: 2009-6-24 10:11
从目前了解来看,变电站使用这项技术我所知道的是将接地电阻降至0.48欧,南气防雷生 发表于 2009-6-22 20:57

唉,又在说毫无价值意义的东西的。怎么又犯傻了,谈这个问题就跟他说的“降至0.4欧”没什么差别了。
作者: ljry8044    时间: 2009-6-24 10:13
本帖最后由 ljry8044 于 2009-6-24 10:20 编辑
南气防雷生 发表于 2009-6-22 20:46



这还是有问题的,你再仔细斟酌一下看看,有关腐蚀的部分请参考http://asp.cn/bbs/thread-20688-1-1.html,看看能不能自己分析出来?
作者: 南气防雷生    时间: 2009-6-25 12:00
从目前了解来看,变电站使用这项技术我所知道的是将接地电阻降至0.48欧,南气防雷生 发表于 2009-6-22 20:57
唉,又在说毫无价值意义的东西的。怎么又犯傻了,谈这个问题就跟他说的“降至0.4欧”没什么差别了。


有些不明白,你的意思是这些测量数据他们做过假?或者是只是暂时做到合格了?
作者: 南气防雷生    时间: 2009-6-25 12:23
您的分析已经入木三分了,我还没达到您那高度,学习了...
作者: 南气防雷生    时间: 2009-6-25 12:24
想拿闪还真不容易
作者: rico198088    时间: 2009-7-2 15:47
呵呵,我要回去多看看书去,有空来拿几个雷币。顺路问一下,能兑换现金不?
作者: ljry8044    时间: 2009-7-6 08:53
18# rico198088
可以,拿到雷币后,直接找管理员兑换
作者: crazy    时间: 2009-7-6 09:02
多了,就加楼上为管理员,哈哈。财务管理员。
作者: 远征技术    时间: 2009-7-13 16:39
其实把接地电阻降低到0.4欧有意义么?为什么要降到那么低呢!我认为0.4欧就是个没用的东西,在石头山上你降个我看看!0.4给你放10倍4欧5000块以内做的到再谈你的“咪咪武器”!!
作者: 凄零飘美    时间: 2009-7-18 19:06
勾引人。。
作者: 远征技术    时间: 2009-7-24 16:12
不知道你们是怎么考虑!我司防雷理念是建立在相对大的接地电阻上的!不再一味的追求小的接地电阻,我们对湖南的492个站点做了调查,损坏的站点地阻达到0-5欧的占到了89%,我们从这个数据可以得到的信息是,小接地电阻并不一定能够起到好的防雷效果。
还有在这492个损坏的站点中并联的SPD防雷器却仅损坏了21个,这里又可以看出传统的SPD是不是能起到防雷的效果。为什么“保镖”没有死但是“被保护人”死了。
作者: mjzzq    时间: 2009-7-28 23:32
小的接地电阻好像是设备工作要求并非防雷要求
作者: hbdsgeng    时间: 2009-7-30 18:50
看到楼上的说法,忽然想到一个同样的问题:预放电避雷针。有一种预放电避雷针,号称通过避雷针内部的负离子上行与大气中的正离子相结合,达到其准确、提前接闪的目的。请问:一个直径150mm左右,长度200mm左右的空心金属管,里面能释放多少离子与大气中的离子来结合呢?其释放次数又是多少呢?使用寿命呢?
请楼上及各位高人指教!
作者: hbdsgeng    时间: 2009-7-30 18:54
不好意思,我说的是首页的南气防雷生所说的“接地陈列”。
作者: liyangao712    时间: 2009-8-7 12:19
真是高人
作者: f284400    时间: 2009-8-29 09:05
qiongren 拿不走
作者: 斯峰    时间: 2009-8-29 21:31
这么长时间了,,不知楼主的奖励送出来没??????

都送谁了。。。。。。
作者: ljry8044    时间: 2009-9-1 08:17
这么长时间了,,不知楼主的奖励送出来没??????

都送谁了。。。。。。
斯峰 发表于 2009-8-29 21:31

送出一部分了,参看被评分的
作者: 13198506855    时间: 2009-10-3 11:21
价钱也应该不低
作者: fireboy    时间: 2009-10-6 14:30
看帖拿分,学习。
作者: huangyafa    时间: 2009-10-7 15:58
这个是什么意思?我是新手
作者: 雪夜流星    时间: 2009-10-9 09:18
实践:扩大接地面积,增加接地极的级数,换土,改良土质环境。采用传统的接地材料,无污染。
作者: f284400    时间: 2009-10-24 07:56
穷人路过
作者: 雲霄    时间: 2009-12-17 11:26
没有弄明白
作者: 甲乙丙    时间: 2009-12-17 11:50
。。。。。。。。。来看看。。。。。。。。
作者: 轻扬和大风    时间: 2010-1-18 14:22
技术是国际领先的 所以将是做得最好的
效果是在完善的设计和施工支撑的,所以地租的高低是不用考虑的
经济是比其他方法低的,不管你其他方法动作多小都不可能比这个便宜
作者: georgel    时间: 2010-1-19 09:02
电解地极列阵?好东西要那么多根干么?和离子接地极没有什么本质区别啊

我看最有效的,还是根本的那两点:1是扩大地网面积;2是深深的打垂直接地极。我认为用镀铜钢接地棒深打,方便,简单,省时省力省成本。我们打过42米深。
作者: wzxdu    时间: 2010-3-29 23:50
回复 11# 南气防雷生


    "从目前了解来看,变电站使用这项技术我所知道的是将接地电阻降至0.48欧,离0.4欧尚有很大差距,不过只要肯投钱,把地网面积扩大,不管用什么技术,都是有可能将电阻降至0.4欧的。"
不支持这个观点,因为没有考虑地域限制、工程造价等因素。
   网络上可以搜索到一种叫WJ空腹式接地装置的产品,属于通过多年验证、通过多方鉴定,国家电力公司发文要求推广的接地装置。可以把接地电阻降低到0.1-0.2欧姆,并且工程量小,造价低。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2