标题: 当接地电阻不达标,可否与供水管道连接实现要求电阻? [打印本页]

作者: zht1227    时间: 2009-6-17 10:16
标题: 当接地电阻不达标,可否与供水管道连接实现要求电阻?
本帖最后由 zht1227 于 2009-6-17 11:57 编辑

接地电阻7欧 供水管道0.4欧 由于地理位置及费用问题 不可能再降低接地电阻 可否与供水管道连接?实现小于4欧的目的 另外机房弱电接地 单独接地也不道标可否通过圆钢连接到 与供水管道相接的那个单独接地电阻 2个单独接地 相距60米? 还有强弱电共接地是不是要在各系统汇聚到各自等电位箱上 再实现共接地  谢谢
望各位朋友针对我的问题 点对点回答 承谢了 本人愚钝知识欠缺  非点炮不响的  再谢谢了
作者: zht1227    时间: 2009-6-17 10:21
本帖最后由 zht1227 于 2009-6-17 10:50 编辑

补充:各强弱电系统都已经加装了SPD  之说以补充是疑惑 :是不是装了防雷器 就算强电系统有感应 也不会对弱电系统产生影响
作者: liyangao712    时间: 2009-6-17 10:36
呵!!!!!!!!!
作者: zht1227    时间: 2009-6-17 10:48
大哥 回答问题要严谨  可以还是不可以啊  急煞寡人了 3# liyangao712
作者: liyangao712    时间: 2009-6-17 11:14
第一:4欧降到7欧不是很难,地方小可以采用长垂直接地极,你也可以接水管;

第二:单独接地就是说独立接地,为什么会出现两个单独接地?

第三:关于长弱电接地只要接地及综合布线满足要求就行
作者: zht1227    时间: 2009-6-17 11:55
一  你的意思就是说 接水管没问题了  他们说那样的话可能会使得水管带电
二   一个是配电室接地   一个是机房监控、报警接地  2个地大概有60米远   也就是我的疑惑 强弱共接地可以吗
作者: liyangao712    时间: 2009-6-17 13:27
自己理解吧!仁者见仁,智者见智!
作者: hbdsgeng    时间: 2009-6-20 11:39
我个人认为可以。
作者: 又见星空    时间: 2009-6-20 14:06
最简单的回答:可以
但千万不要接什么煤气管啊油罐啊哈.
作者: xigema01    时间: 2009-6-20 15:53
不要简单的说可以好不好??
水管是否做了等电位?没做等电位话,估计就不OK了~~
作者: 又见星空    时间: 2009-6-20 17:49
我说你脑袋又削尖了撒!!!!为连接个水管,难不成我还去把城市供水水管图拿出来分析下?
接地本身就应该首先选择自然接地体,当自然接地体达不到要求时才做人工接地装置,我管它自然接地体什么样子哦,接了再说!!!!!!
作者: ljry8044    时间: 2009-6-21 09:52
呵呵,如自然接地体改建呢?
今天连到自然接地体上,验收合格了,费用也拿到手了,明天自然接地体突然被拆除了,就又不合格了,业主怎么办?找拆除自然接地体的人追究责任吗
作者: hshzh    时间: 2009-6-22 11:39
有道理。
作者: 水上飘    时间: 2009-6-22 21:58
水管应是可当自然接地体的。
作者: liyangao712    时间: 2009-6-23 09:56
呵呵,如自然接地体改建呢?
今天连到自然接地体上,验收合格了,费用也拿到手了,明天自然接地体突然被拆除了,就又不合格了,业主怎么办?找拆除自然接地体的人追究责任吗 ...
ljry8044 发表于 2009-6-21 09:52


呵呵,可以再接!
作者: 又见星空    时间: 2009-6-23 15:33
对头!!!要是做个工程就可以管一百年,那大家都喝西北风去!!!
作者: fly1008    时间: 2009-6-23 17:05
呵呵,记住等电位链接的要求你就知道该不该接了,但你可不要把独立避雷针的接地给搞上啊,那玩意可要求单独接地而且和其他东东有安全距离的
作者: liyangao712    时间: 2009-6-24 11:43
接地这玩意就是创新!

无所谓好与不好,业主满意,验收通过,米米到手,大家都好!
作者: 又见星空    时间: 2009-6-25 09:45
来,抽烟!!1
作者: 大胡子    时间: 2009-6-29 17:49
还是不接为好,俺做的地用模块铺,所以不用接.
作者: li19001    时间: 2009-7-7 12:40
GB50057
第3.3.9条
第四款  架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连,当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。
连不连接你随意···
作者: wyx594    时间: 2009-7-7 17:29
什么建筑物,用途。。。除了有特殊要求的,一般不是都用共地系统吗?
作者: 五丁开金牛    时间: 2009-7-7 19:57
原则上应该是可以接的。
作者: 斯峰    时间: 2009-7-16 22:00
不接为妙。。。
作者: 甲乙丙    时间: 2010-1-9 10:21
唉,林子大了,什么鸟都有。
作者: 冻冬    时间: 2010-1-9 22:01
根据楼主介绍的现场施工环境情况来说;

接了水管的目的是降低接地电阻,应该接。但前提是要给水管做好接地,也就是把新增加的人工接地装置的散流面积达到要求,以保证散流效果。否则就违背了接地的意义了。