ASPCN防雷技术论坛

标题: 250米铁塔防雷 [打印本页]

作者: 阿甘    时间: 2009-6-9 08:52
标题: 250米铁塔防雷
250米高的铁塔上每隔10米安装有电源箱,供铁塔上的设备使用,如果给电源箱加装电源避雷器,加装哪种类型的好,避雷器的接地怎么解决,能否直接接在铁塔上。
作者: 清洁工    时间: 2009-6-9 08:59
我想知道哪里有250米高的铁塔!!!!!
作者: xigema01    时间: 2009-6-9 09:00
250?????你造的擎天柱吗?
作者: luckeylau    时间: 2009-6-9 09:23
帮顶下帖。。铁塔比埃菲尔铁塔(高320米)低多了,中国很多吧。
作者: 阿甘    时间: 2009-6-9 09:27
这有什么,天津,北京都有一座,探测气象资料和通讯用的,归气象局。
作者: liyangao712    时间: 2009-6-9 11:19
250米高的铁塔上每隔10米安装有电源箱,供铁塔上的设备使用,如果给电源箱加装电源避雷器,加装哪种类型的好,避雷器的接地怎么解决,能否直接接在铁塔上。 ...
ljjcxy 发表于 2009-6-9 08:52


我个人意见,仅供参考:
在电源箱(或防雷箱配安装盒)配相应的电源防雷器(建议配一体化型防雷器);

接地直接接铁塔应该没有问题!
作者: BOSS    时间: 2009-6-9 13:59
怎么做才是最理想的?
作者: 阿甘    时间: 2009-6-9 17:13
无人回答,就一个哥们回复了。避雷器的接地能直接接在铁塔上吗,万一铁塔泄流的时候,不会对避雷器或者配电箱有什么影响吗
作者: xigema01    时间: 2009-6-9 17:18
本帖最后由 xigema01 于 2009-6-9 17:20 编辑
无人回答,就一个哥们回复了。避雷器的接地能直接接在铁塔上吗,万一铁塔泄流的时候,不会对避雷器或者配电箱有什么影响吗
ljjcxy 发表于 2009-6-9 17:13


你是塔本身做引下线吗??如果是就不能,强弱分离,共地不共点~~
作者: 阿甘    时间: 2009-6-9 17:33
塔体是做引下线的,如果不能接,又能接在哪里呢,那可是200多米的东西啊
作者: liyangao712    时间: 2009-6-9 17:44
个人观点:移动基站的天馈线防雷器接地线接哪里?是就近接地铁塔上!信号可以,电源为什么不可以!
作者: liyangao712    时间: 2009-6-9 17:46
当然期待更好的解决办法~!

理论的东西我们都清楚,理论要联系实际吧

规定防雷器的接地线为0.5米,请问在变电站有几家是满足要求的!
作者: 蓝色闪电    时间: 2009-6-10 04:54
风力发电哪个铁塔也很高的哦,
作者: 大胡子    时间: 2009-6-10 07:19
只做过180米的塔.
作者: 又见星空    时间: 2009-6-10 07:33
可以开发观光
作者: 阿甘    时间: 2009-6-10 07:50
只做过180米的塔.
大胡子 发表于 2009-6-10 07:19
胡子大哥给个意见呀,电源避雷器的接地问题如何解决呢
作者: fjndjyt    时间: 2009-6-10 17:26
应该可以用铁塔做接地吧!
作者: 大胡子    时间: 2009-6-10 18:06
加俺新建的QQ群雷人部落II:16698071
作者: kongdeqing2    时间: 2009-6-10 23:07
肯定得用铁塔本身作引下线呀。。。总不能来个类似于电气管道的东西吧,不实在的事儿暂不能干啊
作者: liyangao712    时间: 2009-6-11 10:27
肯定得用铁塔本身作引下线呀。。。总不能来个类似于电气管道的东西吧,不实在的事儿暂不能干啊
kongdeqing2 发表于 2009-6-10 23:07

行,请问你不接铁塔,浪涌保护器怎么接地?
作者: 防雷小林    时间: 2009-6-11 18:37
哥们的意思是:铁塔遭直击雷时,雷电流对SPD或电源箱的影响?
只要铁塔R符合要求,雷电流绝大部分沿塔铁架入地,不会影响到电源箱的。
8# ljjcxy
作者: 阿甘    时间: 2009-6-12 09:22
怕影响到避雷器啊
作者: fjndjyt    时间: 2009-6-12 14:56
怕影响到避雷器啊
ljjcxy 发表于 2009-6-12 09:22

哈哈,有意思
作者: 海儿    时间: 2009-6-15 01:20
xigema01
--------------你是塔本身做引下线吗??如果是就不能,强弱分离,共地不共点~~

我敢肯定的说,你被老马忽悠过了.......
作者: 海儿    时间: 2009-6-15 01:34
关于250M铁塔防雷的问题.....
一:电源线路走线问题:所有的线路全部布置在塔的中间(三角形的中心点位置),作为250米的铁塔随时有被击闪的可能,由于在泻放的时候,具有热缚效应,所以,如果把铁塔看成整体的金属,那么其表面的雷电流要比中间的大的多,其感应几率也大的多.......如果是三相供电最好考虑用三相五线制.
二:防雷箱的选型问题...参照GB50057,该塔整体在LPZ0A  LPZ0B,其安装在LPZ0B区与LPZ1区交界处并且通流量满足GB50343中第5.4.1-2中规定的电源避雷器,但是在这里,最好是用火花间隙的,才可以满足理论上10/350US的波形!!!其在电路做,全部并联安装防雷产品,增加其最大通流.所有地线接在塔上,塔的地阻在4欧下!!!如果不够,请增加环行地网....
作者: liyangao712    时间: 2009-6-15 10:47
关于250M铁塔防雷的问题.....
一:电源线路走线问题:所有的线路全部布置在塔的中间(三角形的中心点位置),作为250米的铁塔随时有被击闪的可能,由于在泻放的时候,具有热缚效应,所以,如果把铁塔看成整体的金属,那么其表 ...
海儿 发表于 2009-6-15 01:34


最好是一体化的,
作者: xigema01    时间: 2009-6-16 08:52
xigema01
--------------你是塔本身做引下线吗??如果是就不能,强弱分离,共地不共点~~

我敢肯定的说,你被老马忽悠过了.......
海儿 发表于 2009-6-15 01:20
大哥,按照您的意思是说SPD的接地线是可以直接接在直击雷的引下线上?????
你说的是这意思不???
不怕被雷劈了???
作者: 灭魔神雷    时间: 2009-7-3 15:17
可以利用塔体本身做接地点的,可能塔体上有若干个设备单元需要保护,只要把这个单元做成一个小的等电位连接系统,采用单点接地的方式,电源防雷器的接地是可以和信号防雷器的接地接在一起的。
作者: li19001    时间: 2009-7-7 14:43
如果是我做我肯定不敢直接接铁塔上
作者: FIRZEN    时间: 2009-7-11 12:48
塔不做均压么,为什么不能接到塔上?
作者: fjndjyt    时间: 2009-7-12 12:47
装设防雷设施的目的是为了尽量避免设备遭受雷击损坏,在没有更合理的安装方法之前,我们只好用最小的损失来换取最大的保护。