标题: 求计算公式和讲解说明
刚步入这个行业 任何都不懂。求题:某工厂在设计低压线路引入机房时考虑采用电缆埋地引方式,实地勘测时土壤电阻率 ,试问该工厂低压电缆埋地的最短尺寸?
  求公式 以及讲解  谢谢。。局长让我自己做 我是瞎子点灯。故求助 各位大侠。。
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-6-5 16:13
不小于2*根号P
p是土壤电阻率 国标上有的嘛
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-6-5 16:14
本帖最后由 雷鸣电闪 于 2009-6-5 16:20 编辑

一、低压线路宜全线采用电缆直接埋地敷设,在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上。当全线采用电缆有困难时,可采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线,并应使用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引人,其埋地长度应符合下列表达式的要求,但不应小于15m:
l≥2P
式中 l — 金属错装电缆或护套电缆穿钢管埋于地中的长度(m);
ρ— 埋电缆处的土壤电阻率(Ω.m)。
作者: liyangao712    时间: 2009-6-5 16:49
刚步入这个行业 任何都不懂。求题:某工厂在设计低压线路引入机房时考虑采用电缆埋地引方式,实地勘测时土壤电阻率 ,试问该工厂低压电缆埋地的最短尺寸?
  求公式 以及讲解  谢谢。。局长让我自己做 我是瞎子点灯。 ...
lb5315 发表于 2009-6-5 16:09


欢迎你加入这行业,建议多看规范和标准,还有相关接地的书籍!
作者: towhy    时间: 2009-6-6 10:57
估计局长自己明白
作者: lb5315    时间: 2009-6-8 08:48
欢迎你加入这行业,建议多看规范和标准,还有相关接地的书籍!
liyangao712 发表于 2009-6-5 16:49


   谢谢
作者: lb5315    时间: 2009-6-8 08:49
3# 雷鸣电闪
    谢谢